abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizstab/Heizeinsatz für Vitocal 262-A unabhängig per Shelly steuern

Hallo, 

 

für meine Vitocal steuere ich den PV Mode über einen Shelly 1. 

 

Nun möchte ich auch noch einen Heizstab zuschalten, ebenfalls intelligent geregelt über den Shelly mit Homeassistant. 

Dazu habe ich einen zusätzlichen Shelly 1 PM mit Addon zur Temperaturmessung vorgesehen und einen zusätzlichen Temperaturfühler angeschlossen. 

 

Plan ist recht einfach: mehr als 750 Watt vorhanden, PV Mode an, mehr als 2000W vorhanden, Heizstab zusätzlich an bis zum erreichen des Sollwertes (ca. 70°). 

 

Für den Fall der Fälle würde ich aber gerne als zusätzliche Sicherheitsstufe vom den Temperatursicherheitsbegrenzer in Anspruch nehmen, so dass wenn der auslöst auch der Heizstab (der ja so nicht direkt über die 262 Steuerung angesteuert wird) abgeschaltet wird.

 

Hinweis: Mir ist klar, dass in dem Szenario normalerweise der Energiezähler zum Einsatz kommen sollte, ich würde es aber gerne ohne diesen realisieren. 

 

Könnte ich z.B. irgendwo den Strom von der Steuerung abnehmen, und danach über den Shelly schalten?  

 

Danke für konstruktive Ideen..

3 ANTWORTEN 3

Hey royalsolo,

 

ich stehe vor dem Kauf einer 262 a mit wärmetausche (Gasheizung) und oder Tauchsieder 😉

Da ich auch einige Shelly`s installiert habe würde ich auch gerne den Heitz stab mit Shelly ansteuern.

Viel Hilfe hast du ja hier nicht bekommen, bist du trotzdem weiter gekommen? 

Hi Milan, 

 

ja, läuft stabil. 1EM misst Strom und PM mit Temperatursensoren steuert den Heizstab. 

Zusätzlich schaltet Homeassistant.  

 

Der 262 weiß nichts davon, dass der Heizstab exisitiert. Mit einem weiteren Shelly schalte ich den PV Kontakt. 

Hey,

interessant das würde mich auch Interessieren, dann würde ich den Wärmetauscher Anbindung an Gas weglassen und das über den Heizstab im Winter steuern. Hast du irgend wie einen plan wie schalten, bin da nicht der Profi.

Danke

Top-Lösungsautoren