Heizkörperleistung bei starken Minusgraden nicht mehr ausreichend

Meine Viessmann Heizung besteht aus 2 Bauteilen, einer Wärmepumpe und einem
Gas-Heizkessel. (Hybrid-Heizung).  Der Einbau erfolgte im April / Mai 2023.
Genutzt wird die Anlage für die Warmwasseraufbereitung und für die Raumheizung für
eine im Jahr 1991 gebaute Doppelhaushälfte, in der das EG mit Bodenheizung und
das 1. OG mit Heizkörpern ausgestattet ist.

Die ersten zwei Winter 2023/2024 und 2024/2025 funktioniert die Raumheizung
zufriedenstellend. Doch in diesem Winter 2025 / 2026, der wesentlich kältere
Außentemperaturen hat, funktioniert die Heizung über die Heizkörper extrem schlecht.

Die Wärmepumpe ist bei Temperaturen unter 0 Grad, bei uns war dies über mehrere
Wochen im Bereich von -3 bis -10 Grad, überfordert und bringt keine Leistung um die
Wärme für die Heizkörper zu liefern.
Die Vorlauf-Temperatur für die Heizkörper war meist der für die Bodenheizung
und lag bei 34 - 38 Grad. Nach Heizkurve wären 44 bis 48 Grad notwendig gewesen!
Die Wärmepumpe alleine kann bei den kalten Temperaturen das Warmwasser und die
Bodenheizung bedienen, aber für die Heizkörper reicht die Leistung nicht mehr aus.
Zusätzlich wird durch die Boiler-Vorrangschaltung die Heizunterstützung für die
Heizkörper eingestellt, sobald die Warmwasseraufbereitung startet.

Ein Grund für unser Problem sehe ich darin, dass die Gasheizung kaum, oder zu spät
zur Unterstützung genutzt wird.
Erst ab -6 bis -8 Grad Außentemperatur hilft der Gaskessel bei der Arbeit.

Laut Auskunft meines Heizungsbauers ist es weder mir als Nutzer, noch Ihm als
Fachmann möglich, die Grund-Einstellung, ab wann der Gasheizkessel anläuft,
zu verändern.

Deshalb meine Frage:
Ihnen, als Hersteller der Heizungsanlage muss es doch möglich sein, diese Einstellung
- ab wann wird der Gasheizkessel zu Hilfe genommen - zu verändern.
Bei einer Wohnraumheizung NUR über die Fußbodenheizung kann Ihre "Standard"-
Einstellung durchaus funktionieren, aber für unser etwas älterm Haus mit einer nicht
so guten Dämmung und alten Heizkörpern ist dies Einstellung falsch.
Wir brauchen bei einem ECHTEN WINTER eine bessere Unterstützung durch den Gaskessel.

Bitte prüfen Sie mein Problem und geben mir Bescheid, inwieweit eine Änderung
oder Anpassung zwischen den zwei "Heizkessel" - Wärmepumpe und Gasbrenner möglich ist.
(Änderung von Temperaturwerten, ab wann die Aktivierung des Gasbrenners anläuft)

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hier kommst du an weitere Unterlagen für die Hybrid.

 

Ab Seite 94 geht's um Einstellungen zum externen Wärmeerzeuger.

 

https://www.manualslib.de/manual/1344517/Viessmann-Vitocal-250-Ah.html#google_vignette

 

Die könnte dein HB vornehmen oder du gehst nach Lektüre selbst ins Servicemenü Passwort viservice

 

Was von dir einstellbar ist hängt evtl auch vom Softwarestand deiner Anlage ab.

Über Updates wurden teils neue Einstellmöglichkeiten geschaffen oder Zugang zu Parametern ermöglicht.

 

Den Versionsverlauf der letzten Updates hänge ich an.

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hier kommst du an weitere Unterlagen für die Hybrid.

 

Ab Seite 94 geht's um Einstellungen zum externen Wärmeerzeuger.

 

https://www.manualslib.de/manual/1344517/Viessmann-Vitocal-250-Ah.html#google_vignette

 

Die könnte dein HB vornehmen oder du gehst nach Lektüre selbst ins Servicemenü Passwort viservice

 

Was von dir einstellbar ist hängt evtl auch vom Softwarestand deiner Anlage ab.

Über Updates wurden teils neue Einstellmöglichkeiten geschaffen oder Zugang zu Parametern ermöglicht.

 

Den Versionsverlauf der letzten Updates hänge ich an.

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Vielen Dank für die Hilfe.
Die Seiten 94-96 im Service-Handbuch sind sehr hilfreich.
Damit habe ich die Stelle (=Status externer Wärmeerzeuger) im Service-Bereich meiner Anlage gefunden, an denen ich die Platzhalter für die Zuschaltung des externen Wärmeerzeuger verändern kann.
Variable 2404.1 - Bivalenter Punkt und Variable 24042 Alternativer Punkt.

Gruß Franz

 

Heizkörper tauschen. Entweder gegen Typ33 oder aktive WP Heizkörper. Dann funktioniert es auch mit niedrigem Vorlauf. So einfach. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.