Hallo in die Runde!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich bei meiner Vitoval 200-S die Heizgrenze einstelle?
Wir haben derzeit eine Raumtemperatur von 21 Grad eingestellt und ich möchte, dass sich die Heizung erst bei 10-12 Grad Außentemperatur einschaltet. Was muss ich hierzu anpassen?
Welche Heizgrenze habt ihr eingestellt?
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo BennyL,
über den Parameter 7003 kannst du die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze einstellen (Auslieferzustand 40 = 4K).
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo BennyL,
über den Parameter 7003 kannst du die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze einstellen (Auslieferzustand 40 = 4K).
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo!
Danke für deine rasche Antwort!
Das heißt, wenn ich 22 Grad Wunschtemperatur eingestellt habe und möchte, dass die Heizugn erst bei 12 Grad Außentemperratur einschaltet, muss ich 7003 auf 100 stellen. Korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wie genau kann ich den Parameter 7003 verstellen?
Viele Grüße
Volker
Du drückst für ca 4 Sek. die OK- und Menü-Taste zeitgleich, gehst anschließend auf Codierebene 1 (mit OK bestätigen), dann auf Anlagendefinition (mit OK bestätigen) und dann wählst du den Parameter 7003 an.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank!
Hallo @Flo_Schneider !
Heute war ein Viessmann Techniker bei uns, welcher uns erklärt hat, dass die Einstellung 7003 sich nur auf die Umschaltung zwischen Sommerbetrieb und Winterbetrieb auswirkt.
Laut ihm gibt es keine Einstellung, womit man der WP sagen kann, aber welche AT sie nicht mehr heizen soll.
Er meinte, wenn wir 7003 auf 10 stellen, dann würde die WP bis 32 Grad AT heizen (22 RT + 10).
Ist das korrekt?
Hallo @BennyL!
Das ist Unsinn, da Parameter 7003 nicht positive sondern negativ auf RT-Soll wirkt.
Es ist wie von @Flo_Schneider oben beschrieben: Bei RT-Soll von 22°C und Parameter 7003 auf 100 (Einheit 0,1K) setzt dieses die Heizgrenze auf 12°C. Die Heizung setzt dann bei 12°C AT ein und endet, wenn die AT 14°C erreicht. Bei Parameter 7003 auf 10 beginnt die Heizung entsprechend bei 21°C und stoppt bei 23°C AT.
Gruß Gwyn