Hallo @Customer_Care ,
Ich habe seit fast 2 Wochen keine Verbindung der Anlage ins Internet. (Dazu hatte ich schon Beiträge erstellt)
Heute habe ich zufällig die Release Notes für meine Softwareversion 2404 hier in der Community gefunden. Darin sind auch die Softwareversionen der einzelnen Geräte aufgeführt:
Softwareversionen Update 4/2024
Kommunikationsmodul/Gerät Softwareversion Update 04/24
Kommunikationsmodul TCU 300 (0010 TCU) 10.511.2405.3
Elektronikmodul HPMU (0020 HPMU) 20.511.2404.247
Kältekreisregler VCMU (0021 VCMU) 21.511.2403.167
Elektronikmodul EHCU (0040 EHCU) 40.511.2403.130
Bedieneinheit HMI (0071 HMI) 71.511.2403.2
Ich habe dann an der Bedieneinheit unter erkannten Geräten nachgesehen und war erstaunt, dass dort 2 TCU mit unterschiedlichen Softwareversionen auftauchen. Kann das möglich sein?
Außerdem hat der Kältekreisregler auch einen älteren Softwarestand als aus den Release Notes hervorgeht.
Die vorhandenen Softwarestände entsprechen dem Auslieferungsstand.
Können Sie etwas Licht ins Dunkel bringen?
Beste Grüße
Im Zuge meiner erst kürzlich abgeschlossenen WP Inbetriebname kann ich die Vermutung bestätigen, dass es wohl 2 TCUs gibt. Für ein Softwareupdate bzgl. Wallbox-Features muss explizit die eine TCU abgeklemmt werden, damit das Update auf die "richtige" TCU kam.
Über Sinn und Unsinn der Redundanz habe ich aber nichts erfahren können.
Hallo GruSte,
danke für die Info.
Aber welche TCU ist denn jetzt für den Zugang ins Internet (WLAN) zuständig?
Ich suche halt nach Lösungen warum meine Internetverbindung nicht zuverlässig klappt.
Und sollten nicht beide TCU den gleichen Softwarestand haben?