abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo ich habe eine Vitocal 350-A und die Steuerung steuert die Zirkulationspumpe nicht mehr an.

Die Pumpe funktioniert, da Sie an einem 230V Schukostecker probiert wurde. 

Am Ausgang des Steckplatzes 2 Port 212.3 (50Watt) kommt leider keine Spannung an. 

Welche Gründe kann es haben, dass dieser Ausgang nicht mehr geschalten wird?

Danke Grüße BRaak

1 ANTWORT 1

Hallo BRaak,

hast du mal im Aktorentest versucht die Pumpe anzusteuern?

Dafür muss du in die Serviceebene (OK- Menü 4 Sek. gedrückt halten) und anschließend auf Aktorentest gehen.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren