Hallo der Wasserdruck in der Wärmepumpe steigt und im Heizkreislauf

Der Kudendienst sagt die Heizspirale ist defekt gerät und lässt sich nicht reparieren.

Im Anlagenschema der VITOCAL  343 sollte dafür der Plattenwärmetaucher verandwortlich sein, der Lässt sich doch wechseln!

Wer kann Helfen?

6 ANTWORTEN 6

Hallo Großkatze, 

 

wenn der Druck im Heizsystem steigt und deine Anlage ein Speicherladesystem hat, dann ist der Plattenwärmetauscher dafür verantwortlich. Wenn du mir die Seriennummer mitteilst, kann ich dir die Bestellnummer mitteilen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo Schneider, 

ich habe den Leitunswasserdruck auf 1,5 bar zurückgedreht, dann steigt der Druck nicht aber eine Lösung ist das nicht. 

 Die Nr. 7276397601575106

Danke

Das ist die Nummer vom Kâltemodul.

Im Übrigen kannst den Wasserdruck auf 2 bar stellen. 

Natürlich keine Lösung,aber man gewinnt Zeit.

Hallo Franky,

Ich hätte besse lesen sollen, daß war die Nummer vom Kältemodul.

Speicher Nr. 7168680602526102   Speicher245 Liter Heizwasserinhalt 10 Liter.

Kompaktheitzgerät Nr. 7276400602454100

Der Nummer nach hat die Wärmepumpe zwar einen Plattenwärmetauscher,aber für den Sole-Primärkreis . Desweiteren ein Umschaltventil.

Weshalb ich davon ausgehe,dass die Speicherheizschlange ein Loch hat.

Es sei denn,der Solekreis ist auf 3 bar aufgepumpt?

@Franky  Falsch!

das ist eine fehlerhafte Beschreibung in der Teile app.

 

Eine 343 hat immer einen Solar-Wärmetauscher, daher ist die "Heizschlange" von der STA schon  belegt und die 343 haben einen Ladespeicher mit PWT.

 

 

Ersatzteil 7824786, kostet um die 500 €.

Der Wärmetauscher ist im Zentrallager verfügbar,

 

siehe auch

 https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteil-Waermetauscher-Vitocal-343/m-...

 

das ist auch eine S/N  7276400 wie von Großkatze

 

VG 

 

 