Guten Tag,
meine Wärmepumpe (Typ BW 108, Ser.-Nr. 7353853001040104) schaltet alle 3 bis 4 Stunden wg. Störung "A9 Wärmepumpe" ab. Voraus gehen manchmal Meldungen "05 Fehler EEV" oder "07 Fehler EEV".
Im Bereich "Diagnose WP-Modul" der Fachbetriebsebene zeigt die Zeile Err "00 00000200".
Der mich betreuende Fachbetrieb ist ratlos und erhält von Viessmann keine Unterstützung.
Es handelt sich um eine bivalente Anlage mit ölbeheiztem Kessel. Als Überbrückungslösung würde es schon helfen, die WP als Störungsverursacher zu deaktivieren. Das konnte ich erfolgreich durchführen - allerdings läuft dann auch der Ölbrenner nicht mehr an. Es bleibt dabei: Ausfall wg. Störung ca. alle 3 - 4 Stunden. Wenn man abends nach Hause kommt, ist die Bude kalt!
Wer kann mir helfen?
Freundlich grüßend,
Robert
(Foto: Pixabay/Open Clipart-Vectors)
@Flo_Schneider
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Passiert der Fehler im Warmwasser Betrieb oder im Heizbertieb.
Wenn der Fehler passiert mach mal ein Foto wo der Fehler steht vieleicht kann man was an den Werten sehen.
Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Kann auch sein das der HD Druckschalter eine Macke hat im kältekreislauf.
Nach Rücksprache mit dem Fachbetrieb wird jetzt "auf Verdacht" der Sensor ausgetauscht. Bin gespannt ... und werde berichten.
Der Fehler 200 bedeutet Regelhochdruck
WP bekommt die wärme nicht weg.
Magnetit Filter vielleicht vorhanden,
Hat die Anlage ein Pufferspeicher oder ohne ?
Meine Vermutung ist das die Heizungspumpe nicht immer funktioniert ich glaube das da eine wilo Top-s 25 verbaut ist
Der Anschlusskasten macht schon mal Probleme das Kontakte Weg geschmort sind
Vom 3 stufen Schalter. Siehe pdf
Früher konnte man den Kasten erneuern gibt es aber nicht mehr.
Neue pumpe rein und gut ist.
Gruß
Hallo Graten24,
vielen Dank für die Antwort! 🤗
Ein Magnetit-Filter ist nicht vorhanden.
Die Anlage hat einen Pufferspeicher.
Sollte mit "Heizungspumpe" die Sekundärpumpe gemeint sein ... es ist tatsächlich eine Wilo Stratos ECO 25/1-5 verbaut - und die wurde am letzten Freitag schon "auf Verdacht" erneuert. Leider hat sich dadurch nichts geändert.
Weitere Tipps ... ? 🤔
Passiert der Fehler im Warmwasser Betrieb oder im Heizbertieb.
Wenn der Fehler passiert mach mal ein Foto wo der Fehler steht vieleicht kann man was an den Werten sehen.
Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Kann auch sein das der HD Druckschalter eine Macke hat im kältekreislauf.
Einen Zusammenhang zu Warmwasser-Betrieb oder Heizbetrieb konnte ich nicht feststellen. (WW-Speicher und Heizkreis werden beide vom Puffer aus beladen.)
Es gibt ausschließlich Heizkörper.
Anbei Fotos von Fehlersituationen.
Morgen
Sind das Werte wo die WP schon abgeschaltet oder noch in funktion war
Was hast du für Temperaturen eingestellt
Warmwasser und Heizung
Moin!
Das sind Werte nach dem Abschalten.
Sollwert WW 43 °C, Sollwert Puffer 59 °C, Sollwert Vorlauf HK 59 °C (bei 9 °C Luft-Außentemperatur). Mit diesen (unveränderten) Werten ist die Anlage viele Jahre problemlos gelaufen.
Wo liegt eigentlich der Grenzwert für Pc[bara], ab dem ein Fehler 05 oder 07 geschrieben wird?
Hy ich meine der Hochdruckschalter schaltet bei 30,7 bar ab, das die WP überhaupt den Puffer bis 59grad schaft hat ein wunder
Weil die WP nur ein max vorlauftemperatur von 60 Grad schaft.
Stell mal den Puffer auf max 50grad schau Mal was dann passiert.
Gruß
Die Max-Temperatur Puffer ist auf 50 °C eingestellt.
Ich hatte die Soll-Temperaturen genannt (die nur mit Unterstützung des Ölkessels erreicht werden).
Ok.
Vielleicht hast du ja ein Problem mit dem Wärmetauscher das dieser nicht mehr richtig die wärme überträgt und vielleicht Heizungsseite gereinigt werden muss.
Oder der HD Druckschalter hat ne macke
Frag mal den Heizunsbauer, wie WP und Ölkessel verbunden sind. Normalerweise wird das über potenzialfreie Kontake gemacht. Sag ihm, er soll sie brücken oder ggf. trennen, dann könnt ihr provisorisch mit dem Ölkessel heizen.
Du selbst kannst mal versuchen, am Ölkessel den Schornsteinfegerbetrieb zu aktivieren, dann läuft er mit 75°C. Weiß aber nicht, ob deine WP die Heizungsumwälzpumpe dann noch ansteuert.
Heizing, danke für den Input.
Leider steuert die Regelung die Umwälzpumpe im HK nicht mehr an, sobald sie auf Störung geht. Lediglich der Mischerantrieb bewegt sich noch 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Klemm die pumpe einfach auf dauerstrom
Nach Rücksprache mit dem Fachbetrieb wird jetzt "auf Verdacht" der Sensor ausgetauscht. Bin gespannt ... und werde berichten.
@graten24 schrieb:Klemm die pumpe einfach auf dauerstrom
Korrekt. Alternativ an den Pumpenausgang der Regelung des Ölkessels, bei Vi ist es Steckplatz 20.
Der Druckschalter war´s.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |