abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Gut zu wissen: Die Smart-Grid Funktion bei Wärmepumpen nutzen.

Ihr betreibt eine Viessmann- Wärmepumpe und habt zusätzlich noch eine PV-Anlage auf dem Dach? Und jetzt wollt Ihr die beiden Geräte so kombinieren, dass die Wärmepumpe mit dem eigens erzeugten Solarstrom betrieben wird? Dann heißt das Zauberwort “Smart-Grid”. Doch was genau ist das und wie geht Ihr bei der Umsetzung vor? Das alles erfahrt Ihr hier im neuen Artikel.

Vitovolt 300_00008.jpg

Mit der Smart-Grid-Funktion könnt Ihr eine aktuelle Viessmann-Wärmepumpe (WP) von einer PV-Anlage anfordern lassen, sobald ausreichend Solarertrag vorhanden ist. Nötig ist hierzu eigentlich nur eine Vitotronic 200 Regelung vom Typ WO1C. Über den dort integrierten Schaltkontakt 216 lässt sich die Verbindung herstellen, worüber ein Wechselrichter schließlich die WP anfordert. Und ab hier wird es jetzt technisch.

Ihr aktiviert Smart-Grid, indem Ihr von einem externen Gerät (bspw. Wechselrichter) die Phase der Regelung X3.1 auf den schon erwähnten Kontakt 216.1 schaltet. Nun lassen sich innerhalb der Codierebene 1 (“Parametergruppe Smart-Grid”) unterschiedliche regelungstechnische Szenarien definieren. Um in diese Ebene zu gelangen, geht ihr wie folgt vor: haltet die “OK” und die “Menütaste” für vier Sekunden gleichzeitig gedrückt. Dann wählt Ihr die Codierebene 1 und anschließend die Parametergruppe Smart-Grid an. Bitte behaltet dabei aber immer im Sinn, dass alle Änderungen innerhalb der Codierebene bei fehlerhafter oder fahrlässiger Konfiguration zu einem fehlerhaften Betrieb der gesamten Anlage führen können. Wenn Ihr Euch bei irgendetwas unsicher seid, zieht besser einen Fachbetrieb hinzu. Auf Nummer sicher geht Ihr außerdem, wenn Ihr Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur durch elektrotechnisch geschultes Fachpersonal ausführen lasst.

Innerhalb der Parametergruppe “Smart Grid” könnt Ihr nun Euer eigenes Anforderungsprofil anpassen. Zunächst muss der Parameter 7E80 (Freigabe Smart Grid) auf 4 gestellt und damit aktiviert werden. Anschließend lässt sich definieren, was genau erfolgen soll, wenn per “Smart-Grid” anfordert wird:

- eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
- eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
- die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
- eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).

Geht Ihr nach dieser Beschreibung vor, dann könnt Ihr PV und Wärmepumpe von nun an effizient und nachhaltig kombinieren. Noch Fragen offen? Stellt Sie den Experten hier in der Community.


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
827 ANTWORTEN 827

Einfach in die Leitung einschleifen? Einen Potentialfreien Kontakt nach N zu ziehen ist ja nicht die feine Art.
Unabhängig davon: Das Teil ist nagelneu vom HB installiert, warum sollte ich da an der Hardware irgendwas selber machen? Die 230V sind zudem spannenderweise auch an, wenn die Steuerung augeschaltet wird ;-(.

Vitocal 150A-AWO-E-AC 151.A16 + 400l Vitocell im Bestand BJ 1989 Holzträgerbauweise mit Flächenheizkörpern | Brauchwasserwärmepumpe seperat | PV 10kWp 180°

Das ist auch die Empfehlung in der Viessmann Knowledge Base.

 

Das RC **bleep** kommt natürlich nicht an den Kontakt mit Dauer Phase, sondern an den offenen Kontakt, dort liegt die induzierte Spannung an.

 

Das muss dein HB machen!

 

 

Vitronic 200 WO1C /Vitocal 200-S ohne SG-Ready Einstellungsmöglichkeit 7E80, Baujahr 2014 + VITOCOM 200 LAN 2 mit 2 digitalen Eingängen - Steuerung über digitale Eingänge?


Hallo zusammen,

nach ein paar Abenden 'Studium' hier im Forum, auf anderen Seiten und in diversen Anleitungen der Komponenten bin ich leider nach wie vor nicht auf die Lösung meiner Herausforderung gekommen.

Die im Betreff grob beschriebene Anlage soll an mit einer neu installierte Photovoltaikanlage mit Speicher,... verbunden werden. Dazu ist eine SG-Ready Leitung zur Wärmepumpe vorbereitet (noch nicht angeschlossen). Die Beeinflussung der Wärmepume (z.B.. Trinkwassererwärumung) sollte über eine Betriebsartenumschaltung möglich sein.

Die verbaute VITOCOM 200 LAN 2 hat 2 digitale Eingänge (DI1, DI2). Diese würde ich, wenn irgend möglich, gerne als Eingang für die Steuerung verwenden.
Leider finde ich dazu keine Informationen, wie dies in der Vitronic 200 WO1C einzustellen ist.
Auch im verwendeten Vitodata 100-Portal konnte ich nichts finden.
Könnte mir da jemand bitte eine Lösung beschreiben?
Falls dies nicht möglich ist, für was sind dann die zwei Eingänge, die mir damals der Installateur verkauft hat?


Wenn über VITOCOM200 die Steuerung nicht möglich ist, könnte ich auch die Alternative über Erweiterung EA1 mir vorstellen, wie im Thread hier mit Timestamp '27.11.2020 9:39' auf Seite 1 beschrieben  (https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funktion-be...).
Fragen dazu:
* Ist das Modul EA1 noch (offiziell) erhältlich?
* Ist das mit meiner Anlage noch kompatibel und wird nach wie vor über KM-Bus Anschluss verbunden?
* Möglicher Vertriebsweg? Sollte das der Installateur der WP von danmals beschaffen können?


Vielen Dank für Ihre / Eure Hilfe im Voraus.

Gruß Rainer