abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Freigabe Pufferspeicher und Parameter 7200

Hallo,

meine Anlage:

Vitocal 200-G BWC 201.B13
SN: 7377454201134121

Pufferspeicher ist vorhanden.

 

Bei mir ist der Parameter 7200 bei meiner WP auf 1 eingestellt (siehe Bild)? Das Anlagenschema ist 8 (2 Heizkreise mit Mischer) und lt. Manual ist 7200=1 nur bei Anlagenschema 1 und 2 zu verwenden (siehe Bild).

 

Ist das korrekt so?

 

Danke für Infos und Grüße,

Peter

PXL_20230916_142702051.jpg
PXL_20230916_142721328.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peter,

 

so wie es in der Anleitung geschrieben ist, ist es korrekt. Bei den Schemen 1 und 2 ist der Speicher optional und muss dementsprechend manuell eingestellt werden. Bei den Schemen 3 bis 10 ist er Pflicht und wird daher automatisch eingestellt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Peter,

 

so wie es in der Anleitung geschrieben ist, ist es korrekt. Bei den Schemen 1 und 2 ist der Speicher optional und muss dementsprechend manuell eingestellt werden. Bei den Schemen 3 bis 10 ist er Pflicht und wird daher automatisch eingestellt. 

 

Viele Grüße
Flo