abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22

Guten Tag,

wie viele hier im Forum bin auch ich von dem Problem a09 - Kältekreis 07 - Hinweis 22 (Heißgastemperaturgrenze überschritten) betroffen.

 

Nach Recherchen hier im Forum habe ich meine Anlage beobachtet und konnte feststellen, dass sie sich insbesondere beim Aufheizen des Warmwassers abschaltet. Als kurzfristige Lösung habe ich den Heizstab zugeschaltet. Das funktioniert aber nicht immer problemlos. Meistens nur bis zu einer Warmwassertemperatur von 40 Grad. Ich konnte beobachten, dass der Verdichter und der Heizstab zusammen arbeiten und die Fußbodenheizung von diesem Problem nicht betroffen ist. Das heißt, wenn ich nur die Fußbodenheizung betreiben würde, würde es wahrscheinlich nicht zu einem Ausfall kommen.

Als ich mit der Recherche und der Eingrenzung des Fehlers bzw. der Entwicklung einer Lösung nicht weiter kam, blieb mir nichts anderes übrig, als einen Experten anzurufen/zu beauftragen.
Heute hatte ich dann Besuch von einem auf Viesmann Wärmepumpen geschulten Heizung/Kältetechniker.

Der meinte das der Verdichter und die Umwälzpumpe sowie das Kältemittel eigentlich gut aussehen. Ihm gefiel aber die Spreizung im Kältekreis von 3 K nicht. Seine Diagnose lautete "Magnetit" in den Schläuchen. Die Vorgeschlagene Lösung: Spülung der Schläuche und Abpumpen des Wassers aus dem gesamten System.

Das Wasser wurde damals bei der Heizungsinstallation vom Subunternehmer des Bauträgers eingefüllt (2018).

Kann dass das Problem 22 auslösen? Also Überschreitung der Heißgasgrenze? 

 

Update: Mittlerweile hatte ich auch die Fehlermeldung 92  (Verdichter erreicht Drehzahl-Sollwert nicht). Den Techniker habe ich gebeten sich mit Viesmann in Verbindung zu setzen

 

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo M03,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

 

anbei meine SN: 7549933801133116

 

LG

m03

Ich empfehle dir, dass sich dein Fachbetrieb, welcher den Kältekreis geprüft hat, dazu noch einmal mit unserem Technischen Dienst kurzschließt. Die Meldung passt nicht unbedingt zu Magnetitablagerungen, da 3K im modulierenden Betrieb durchaus normal sein können. Ich möchte das aber auch nicht ausschließen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

bis dato hat sich der Techniker noch nicht bei mir gemeldet. @Flo_Schneider 

 

@Flo_Schneider Kann das ganze auch mit diesem pfeifen und quitschen zusammen hängt (siehe video)? Das ist manchmal so laut, das sich die Nachbarn beschweren...

Auch da müsste geprüft werden, wo es genau herkommt. 

 

Viele Grüße
Flot

Protokoll: 

 

- Die Fußbodenheizung war wohl die ganze Zeit nicht in Betrieb (wurde nicht warm)

- Daraufhin habe ich die elektrische Untersützung hinzugeschaltet  = Es wurde warm.

- Dann habe ich sie aufgrund des hohen Strombedarfes wieder ausgeschaltet.

 

Zwei Tage später (heute)

- Heute Nacht ist der FI Schalter der Anlage ausgelöst worden

- Sobald der Verdichter startet wird der FI Schalter ausgelöst

- Als Lösung habe ich die Anlage in den Notbetrieb gesetzt. Anleitung habe ich aus dem Forum:

 

M03_0-1738848237706.png

Ist das richtig so ?

Ich habe auch folgende Bilder gemacht (soll ich laut E-Mail vom Kundendienst machen). Ist das so richtig ?

M03_0-1738851273510.jpeg

Erhitzer1.jpeg

Kann ich noch irgendwas tun ? @Flo_Schneider 

 

 

Top-Lösungsautoren