abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler Vitotronic WO1B

Hallo hab jetzt im Winter das Problem wenn ich den externen Durchlauferhitzer aktiviere das mir dann der Fehler Kesseltemparatursensor kommt. Habe alle Sensoren durchgemessen und sie zeigen alle die richtigen Werte an es sind PT500 verbaut. Habe auch die Steckplätze geprüft laut Steckplatzbelegung stimmen diese. Frage ist warum kommt die Störung

1 ANTWORT 1

Hallo ManuelH,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und wie du den Durchlauferhitzer aktivierst?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren