Hallo,
wir haben schon seit März 24 ärger mit der Außeneinheit.
immer wenn es kälter wird kommt der Fehler 0A bei uns.
Haben damals den Kundendienst von Vissmann bestellt der dann die Elektronik und die beiden Lüfter der Außeneinheit getauscht hatt.
Danach lief die Heizung bis es wieder kälter wurde. Als es wieder wärmer wurde ging der Fehler von allleine weg.Über unsere Heizungfirma wurde auch mehrfach die Diagnostik nach Vissmann geschickt. Der Monteur war auch noch mal da ohne etwas machen zu können. Es gibt aber anscheinend keine Lösung für unser Problem.
Mfg
Hallo @CarstenGie
Sollte das Problem immer noch nicht gelöst sein, machen Sie ein Foto der Meldungsstatistik.
VG
Hallo,
da schon 3 mal ein Monteur von Ihnen vor Ort war und alles ausgelesen hat bringt es glaube ich nichts die Daten noch einmal auszulesen.
Die Elektronik und die Lüfter im der Außeneinheit sind auch schon neu.
Geholfen hat das auch nicht.
Hier aber noch einmal die Daten.
MfG
Carsten
Hallo @CarstenGie
Fehler 2 ist aufgetreten 66 x CTT-Sensor. (Kurzschluss/Unterbrechung Temperatursensor Verdichterkopf CTT)
Um das Problem zu lösen, muss der CTT-Sensor im Außengerät ausgetauscht werden.
VG
Hallo,
und das konnte der Monteur bei den letzten Terminen bei uns nicht feststellen?
Sie haben das ja jetzt nur durch das Foto gesehen.
Dann hätte der rest vieleicht ja garnicht getauscht werden müssen?
Mfg
Hallo @CarstenGie
Die Lüftermotoren müssen vorher wirklich defekt gewesen sein, wodurch auch die Hauptplatine des Außengeräts beschädigt wurde, denn der Service hat mit diesem Eingriff das Außengerät wieder funktionsfähig gemacht. Doch nun liegt das Problem beim CTT-Sensor, wie aus der Diagnose hervorgeht.
VG
Hallo,
Hallo,
ach so, dann ist ja gut.
Danke für die Hilfe und schönes Wochenende.
MfG
Carsten
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
8 | |
4 | |
4 | |
3 |