Energiezähler Fehlermeldung EF vitocal 200-s

Hallo, ich habe das Problem dass ich nach dem Einbau des energiezählers die Fehlermeldung EF bekomme, ich habe bereits gelesen dass man eventuell einen Widerstand mit 220 ohm integrieren muss jedoch auch ohne erfolg. Bei Service modbus Teilnehmer 2 steht energiezähler pv und bei status steht???.
Was kann da der Fehler sein? Der Anschluss des zählers ist lt. Anleitung.
3 ANTWORTEN 3

Hallo Floman91,

hast du den Parameter 7E00 in der Wärmepumpenregelung auf 1 gestellt? Welche Adresse hast du im Energiezähler eingestellt?

Die Inbetriebnahme muss wie unserer Montageanleitung beschrieben vorgenommen werden.

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5516...

Bitte teil mir auch noch die vollständige Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.

Viele Grüße °fl

Hallo. Ja habe ich auf 1 gestellt und auf Adresse 60. Bin genau nach Anleitung vorgegangen.
Es ist eine vitocal 200-s awb-3 201. D08
Seriennummer 7745667801334113

Das ist merkwürdig. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Wurden eventuell die Drähte der Modbusleitung vertauscht?

Viele Grüße °fl