Hallo zusammen, unsere Viessmann WP steht auf dem Grundstück und wartet auf den Einbau.
Vorab habe ich eine Frage zum elektrischen Anschluss.
Die Konstellation vor Ort sieht grob umrissen aktuell so aus:
Es gibt einen Pufferspeicher für Heizung und WW von 750l, in den die WP eingebunden werden soll.
Dieser Speicher wird zusätzlich noch über Solarthermie erwärmt, das soll auch so bleiben.
Weiterhin gibt eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und Notstromfunktion (nicht schwarzstartfähig, Notstromfunktion bei Netzausfall nur bei genügend PV-Produktion oder bei gefüllter Batterie zum Zeitpunkt des Ausfalls).
Die Steuerungen und die Pumpen der alten Ölheizung und der Solarthermie, sind aktuell über die Notstromversorgung elektr. angeschlossen.
Aus den Unterlagen der WP habe ich folgende Angaben entnommen:
Viessmann AWO-E-AC-AF 251.A13:
Leistung Inneneinheit Durchlauferhitzer 8kW (1x B16A 3-polig, 5x2,5qmm)
Leistung Außeneinheit WP-Betrieb 5,68kW (1x B16A 3-polig 5x2,5qmm)
Diese beiden Anschlüsse sind nicht sinnvoll über die Notstromfunktion zu bedienen, da die Leistungsanforderung zu hoch ist. Deshalb werde beide Anschlüsse direkt angeschlossen.
Bei meiner Frage geht es um den Anschluss zur Steuerung/Regelung der Inneneinheit.
Leistung Inneneinheit WP-Betrieb (Steuerung, Regelung) 1kW (1x B10A 1-polig 5x1,5qmm)
Ist es möglich/sinnvoll, diesen elektr. Anschluss über die Notstromversorgung auszuführen?
Gewünschte Funktion bei Ausfall des EVU-Netzes ist es, dass die Heizungszirkulation, WW-Versorgung und Solarthermie-Funktion erhalten bleiben und solange noch genügend Energie im Pufferspeicher ist, die Heizung und WW-Versorgung eingeschränkt möglich ist.
Bis die Notstromversorgung aufgebaut ist, entsteht eine Versorgungslücke von ca. 20 Sek, da es sich nicht um eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung handelt.
(Der Durchlauferhitzer der Inneneinheit und das Außengerät wären in diesem Fall dann ohne Stromversorgung.)
Wenn das EVU-Netz wieder verfügbar ist, wird die Notromversorgung zurücksynchronisiert und die Außeneinheit und der Durchlauferhitzer der Inneneinheit werden ebenfalls wieder mit Energie versorgt.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Uwe,
Außeneinheit, Inneneinheit-Durchlauferhitzer und Inneneinheit-Steuerung sind drei vollkommen verschiedene
Anschlüsse. Es spricht also nichts dagegen dass du die Steuerung der Inneneinheit bei Stromausfall über eine Notstromversorgung am Leben erhaltest:. Dies hätte im Winter, bei einem langen Stromausfall, den Vorteil dass die primäre Umwälzpumpe weiter laufen würde und das Wasser in der Außeneinheit nicht einfrieren kann.
Du musst dir halt eine Relaissteuerung ausdenken um "break before make" sicherzustellen, sonst krachen die Spannungen aufeinander.
Hallo Uwe,
Außeneinheit, Inneneinheit-Durchlauferhitzer und Inneneinheit-Steuerung sind drei vollkommen verschiedene
Anschlüsse. Es spricht also nichts dagegen dass du die Steuerung der Inneneinheit bei Stromausfall über eine Notstromversorgung am Leben erhaltest:. Dies hätte im Winter, bei einem langen Stromausfall, den Vorteil dass die primäre Umwälzpumpe weiter laufen würde und das Wasser in der Außeneinheit nicht einfrieren kann.
Du musst dir halt eine Relaissteuerung ausdenken um "break before make" sicherzustellen, sonst krachen die Spannungen aufeinander.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |