Sehr geehrte Herren,
wie wirken sich, beim Einbau eines Eisspeichersystems, die Anzahl der Absorber auf das System aus?
Woran kann ich erkennen das alle Absorber auch arbeiten und richtig durchströhmt werden?
Könnte eine zu geringe Anzahl an Absorbern zu einer höheren Laufzeit und zu höheren Energiekosten der Wärmepumpe führen bzw. umgekehrt eine höhere Anzahl zu niedrigeren Laufzeiten?
Ich hoffe das mir Ihre Erfahrungen hier weiter helfen können.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo carlo,
eine pauschale Aussage zur Anzahl der Absorber kann nicht getroffen werden. Hier müssen die Gegebenheiten vor Ort und ihre Wünsche mit in die Planung einbezogen werden. Dies kann lediglich durch zertifizierte Fachpartner für Wärmepumpen durchgeführt werden. Diese finden sie hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html
Bitte im Auswahlmenü unbedingt "Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen" auswählen.
Die Funktion der Absorber kann durch Kontrolle der Spreizung im Primärkreis überprüft werden. Diese sollte bei ca. 2 - 3 K liegen.
Beste Grüße °jo
Hallo carlo,
eine pauschale Aussage zur Anzahl der Absorber kann nicht getroffen werden. Hier müssen die Gegebenheiten vor Ort und ihre Wünsche mit in die Planung einbezogen werden. Dies kann lediglich durch zertifizierte Fachpartner für Wärmepumpen durchgeführt werden. Diese finden sie hier:
http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html
Bitte im Auswahlmenü unbedingt "Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen" auswählen.
Die Funktion der Absorber kann durch Kontrolle der Spreizung im Primärkreis überprüft werden. Diese sollte bei ca. 2 - 3 K liegen.
Beste Grüße °jo