Einstellung für Festwert mit Pufferspeicher und Smart Grid ohne Wasseraufbereitung

Hallo,

 

ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen weil mitlerweile stehe ich echt auf dem Schlauch.

Bei uns ist folgendes verbaut:

Vitocal 300-G BWC 301.C16 mit 750l Pufferspeicher nur für Heizung (HK2) der auf Festwert betreiben wird.

In dem Puffer ist im oberen drittel ein Temperaturfühler verbaut. Zudem ist ein außenfühler montiert der aber keine auswirkung auf den Heizbetrieb haben soll.

Die Entnahme wird nicht von der Heizung gesteuert.

Aktuell haben wir einen Wärmebedarf von ca 200kw/h am Tag.

Es ist keine Brauchwasserbereitung montiert.

Vor kurzen wurde eine Smart Grid angeschlossen (wird auch bei aktivierung im Display angezeigt).

 

Ich habe das Problem das mein Elektiker die Einstellungen vorgenommen hat und ich denke einen Parameter falsch geändert hat.

Die Wärmepumpe hat bis dahin 24/7 gut durchgelaufen seither ist sie stündlich am takten und läuft dann immer unter volllast. Hier einmal die parameter (falls etwas fehlt gerne melden!)

 

Anlagendefinition:

7000 3

7002 180

7003 50

7010 0

7008 0

7019 0

700 d 0

7011 0

7012 2

7013 8

7014 4

7018 1000

7015 4

701a 0

7017 0

701b 0

701c 0

7030 0

7050 384

 

Pufferspeicher:

7205 0

7200 1

7202 430

7203 30

7204 46

7205 0

7208 500

7209 30

720A 0

 

Heizkreis 2:

3000 300

3001 300

3022 200

3003 0

3005 0

3006 100

3007 21

300a 1

300b 0

300e 500

3015 125

302f 1

 

Smart grid

4

 

Ich habe auch schon überlegt einmal auf werkseinstellung zurückzusetzen, aber dann benötige ich hilfe welche Parameter wie eingestellt werden müssen.

Danke schonmal im voraus!

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Andre1992,

 

wie ist denn die Pufferschaltzeit eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

aktuell von 0:10-24:00 auf Festwert. 
Oder welchen Parameter meinst du?

 

Grus

Andre

Ich würde mal sagen, wenn der Heizkreis keine 42°C benötigt und kaum Wärme abnimmt, wundert es mich nicht, dass es ein hohes Taktverhalten gibt. 

 

Viele Grüße
Flo

Es werden über 200kwh wärme am Tag gleichmäßig abgenommen da dort nur eine Fußbodenheitzung mit Ferkelnester an dem 750l Puffer angeschlossen sind.

200kwh / 24h = 8kwh Wärme je h

8kw wärme / SOC 4 = 2 kw/h dauerstromaufnahme

 

Somit dürfte diese Anlage doch garnicht takten und wie vorher 24/7/365 durchlaufen ?

 

im Anhang nochmal den Verbrachszähler am Netzverküpfungspunkt, dort kann man gut die Taktung der WP erkennen.

 

 

 

IMG_5597.jpeg

Hallo Flo,

hattest du meine Antwort gesehen?

Top-Lösungsautoren