Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Obwohl es kein Zeitprogramm gibt (24h dieselbe Einstellung) variiert die Wassertemperatur, das heißt:
>Morgens ist das Wasser kalt.
Was mache ich falsch, was muss ich ändern, woran liegt dies?
freundliche Grüße
Hans-Theo Deckers
15.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | |
19:27 | 06:44 | 07:05 | |
Temperatur Pufferspeicher | 45,3 | 35,0 | 36,4 |
Temperatur oben des Pufferspeichers | 45,3 | 35,0 | 36,4 |
Vorlauftemperatur | 28,0 | 25,3 | 26,4 |
Warmwassertemperatur | 55,6 | 34,1 | 46,2 |
Speichertemperatur oben | 55,6 | 34,1 | 46,2 |
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HTD_IL4_VM,
wie sind die Warmwasserzeiten in der Wärmepumpe eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo HTD_IL4_VM,
wie sind die Warmwasserzeiten in der Wärmepumpe eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
es war mir gar nicht bewusst, dass über die VITOTRONIC 200 das Warmwasser über das Zeitprogramm gesteuert wird. Ich werde mich jetzt nach Studium der Anleitung daranbegeben, das Zeitprogramm über die Tage und Uhrzeit entsprechend anzupassen.
freundliche Grüße
Hans-Theo Deckers