Sono il proprietario di una pompa di calore Vitocall 200S con Vitotronic200 WO1C, scrivo dall'Italia e sono nuovo in questa comunità.
Sto chiedendo aiuto a questa comunità perché vorrei ottenere i dati di funzionamento della mia pompa di calore, ma non so come. Ho visto alcuni post con grafici/tendenze di alcune funzionalità e ti chiedo come posso farlo.
Grazie.

 

20210115 - Trend Wärmepumpe.PNG
1 ANTWORT 1

Hello AlexZivi,

 

please check the following parameter settings:

 

8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31 
881A: 31
881B: 31


Some may be in the second coding level. To do this, you must press and hold the "OK" and "Reset" buttons in the service level (OK and menu) for approx. 4 seconds. Then enter the code 344 254 1331. Important! Incorrect settings in the expert level can result in damage to the device.

 