Hallo Community,
seid vier Monaten meldet das System D7 Strömungswächter eine Störung.
Ich habe eine Vitocall 200 Wärmepumpe
Kann ich hier etwas selbstständig unternehmen um das Problem zu lösen?
Gruss
TH
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tobi,
danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo TH,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider, Seriennummer: 7733738108771125
Danke fürs checken
Die Meldung sagt aus, dass der Strömungswächter hängt. Beim Start wird vor dem Anlauf der Umwälzpumpen geprüft, ob der Strömungswächter nicht durchgeschaltet hat. Danach laufen die Pumpen an und es wird geschaut, ob er jetzt durchschaltet. Dein Fachbetrieb soll diesen ausbauen und prüfen, ob eventuell Verschmutzungen dafür verantwortlich sind. Ggf. muss er ihn austauschen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich werde es entsprechend prüfen lassen.
VG
Tobi
Hallo Flo,
noch eine Frage. Hat der Techniker, der ins Haus kommt einen solchen Ersatz dabei für den Fall, dass er Ausgetauscht werden muss? Und schaut der Techniker vorausschauend auf die App um die Situation schon vorher einschätzen zu können?
Vielen Dank für Deine Einschätzung
Grüße
Tobi
Dafür gibts keine allgemeingültige Aussage. Ist es der Kundendienstler von Viessmann(welcher übrigens vom Fachbetrieb aktiviert werden muss), könnte er den Strömungswächter im Fahrzeug haben. Ist es ein Monteur vom Fachbetrieb, müsste sich dieser erst den Wächter besorgen. Das wird er aber erst, wenn er sicher sein kann, dass der tatsächlich defekt ist.
Ersatzteile kosten auch Geld und kein Betrieb kann es sich leisten, grossartig Ersatzteile für alle möglichen Heizgeräte hinzulegen.
danke für Deine Einschätzung! Der Kundendienstler wurde vom Fachbetrieb bestellt. VG Tobi
Problem war tatsächlich der Strömungswächter! Danke für den Tipp! Der Viessmann Kundendienst hatte das passende Gerät dabei! VG Tobi
Hallo Tobi,
danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
ich habe dieselbe Störungsmeldung auf meiner Anlage.
Könnten Sie mir bitte die Ersatzteilnummer für den Strömungswächter schicken?
Die nummer meiner Anlage lautet: 7745670904175118
Danke und Grüße,
Simon Bayerl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |