Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
hab leider zu meinen Fragen im Archiv nichts gefunden.
1. Was bedeutet Bivalenztemperatur WW = 60 °C ? (Parameter 6018) Der WW-Sollwert auf 48 °C
eingestellt. Wann würde hier der Heizstab zugeschaltet werden ?
2. Wozu dient der WW min Wert ? (6005) (Auf 10 °C eingestellt)
3. Pufferspeicher Festwert = 50 °C (7202) Bei Fußbodenheizung mit 35 °C Vorlauf wohl etwas hoch
eingestellt. Die WP hat dann ja ein schlechteres COP. Würde hier 40°C oder max. 45 wählen., dann
bleibt bei einem delta T von 5 K (Puffer 400 l = 2,3 KW Aufheizleistung) immer noch eine ausreichend
lange WP Laufzeit. Sehe ich das richtig ?
4. Bivalenztemperatur Heizwasserdurchlauferhitzer (790B) ist auf 50 °C eingestellt. Wann kommt dann der
Heizstab bei Puffersollwert von 50 °C dazu ? Die WP hatte heute eine (Stör) -Meldung "Hoher Strom-
verbrauch". Habe in der App erstmal den Heizstab für das Heizwasser deaktiviert oder ist das bei der o.g.
Einstellung überflüssig ?
Danke.
Oliver
Hallo Oliver21,
6018 gibt an, ab welcher Außentemperaturgrenze die Zusatzheizungen für die Warmwasserbereitung zuschalten dürfen, falls es die Wärmepumpe nicht mehr alleine schafft.
6005 gilt als minimale Warmwassertemperatur, auf die im Frostfall aufgeheizt wird.
Was die Laufzeit betrifft, läuft deine Wärmepumpe länger, wenn sie die Puffertemperatur nur so hoch erzeugt, wie auch benötigt wird. Denn durch die gleichzeitige Abnahme des Heizkreises, sollte es bei idealer Auslegung so sein, dass der Sollwert nur langsam erreicht wird.
790B ist das Pendant zu 6018, den Heizbetrieb betreffend.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Info.
Gibt es eine Doku in der die einzelnen Parameter für die WP s genauer beschrieben werden ?
Beim Vitocrossal 300 habe ich das in einer Anleitung für den Fachmann. Die Erläuterungen da
sind sehr hilfreich.
Zu den Parametern 6018 und 790B: Der erste steht auf 60 °C der zweite auf 50 °C ! Das sind Werksein- stellungen. Wenn Du sagst, dass es sich dabei um Außentemperaturwerte
handelt, dann müßte der Heizstab bei diesen Werten ja permanent heizen .
Gruß Oliver
Der Wert 1 entspricht 0,1 °C. 60 wären dann 6 °C. Eine genauere Anleitung als die Serviceanleitung des Reglers haben wir nicht zur Verfügung.
Viele Grüße
Flo