Hallo,
benötigt eine Vitocal 222-A (z.B. AWOT-M-E-AC 221.A08 oder A10) zusätzlichen Puffer mit Heizwasser zum Abtauen?
Die Vitocal 222-A hat ja einen integrierten 220 Liter Warmwasserspeicher, wird dieser zum Abtauen genutzt?
Hintergrund:
Es geht um die Anschaffung einer neuen LWP für ein saniertes Einfamilienhaus, keine FBH, alle Zimmer haben Heizkörper, ca. 100 qm beheizte Fläche.
Der Heizungsbauer hat ein erstes Angebot gemacht aber diese Frage war nicht verständlich beantwortet worden.
Vielen Dank im Voraus,
frawagbi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo frawagbi,
wenn alle Bedienungen aus der Planungsanleitung für den Sekundärkreis
--> Seite 107 eingehalten werden, kann das auch ohne Puffer funktionieren.
Mit einem Puffer ist es fehlertoleranter und Planungsfehler können besser kaschiert werden.
>>saniertes Einfamilienhaus,
läuft die Heizung da aktuell noch?
-Dann könnte man die Heizlast durch protokollieren ganz gut ermitteln.
-Auch solltes du schon mal 2 Wochen versuchen 24h zu heizen und da bei die Vorlauftemperatur so weit wie möglich absenken.
-Dabei kann man auch testen ob die vorhanden Hydraulik den Volumenstrom der Wärmepumpe verkraften kann.
-Zusätzlich sollte unbedingt der Hydraulische Abgleich nach Verfahren B gerechnet werden mit einem Spreizung von 5K und kleinst möglicher Vorlauftemperatur . Die Heizkörper müssen so exakt wie möglich ausgelegt sein. Nicht zu groß nicht und nicht zu klein.
>>A08 oder A10
im Zweifelsfall lieber die kleinere Maschine, die A10 braucht mehr Mindest Volumenstrom.
VG Michael
Hallo frawagbi,
wenn alle Bedienungen aus der Planungsanleitung für den Sekundärkreis
--> Seite 107 eingehalten werden, kann das auch ohne Puffer funktionieren.
Mit einem Puffer ist es fehlertoleranter und Planungsfehler können besser kaschiert werden.
>>saniertes Einfamilienhaus,
läuft die Heizung da aktuell noch?
-Dann könnte man die Heizlast durch protokollieren ganz gut ermitteln.
-Auch solltes du schon mal 2 Wochen versuchen 24h zu heizen und da bei die Vorlauftemperatur so weit wie möglich absenken.
-Dabei kann man auch testen ob die vorhanden Hydraulik den Volumenstrom der Wärmepumpe verkraften kann.
-Zusätzlich sollte unbedingt der Hydraulische Abgleich nach Verfahren B gerechnet werden mit einem Spreizung von 5K und kleinst möglicher Vorlauftemperatur . Die Heizkörper müssen so exakt wie möglich ausgelegt sein. Nicht zu groß nicht und nicht zu klein.
>>A08 oder A10
im Zweifelsfall lieber die kleinere Maschine, die A10 braucht mehr Mindest Volumenstrom.
VG Michael