Hallo Erion,
die Meldung A9 bedeutet, dass deine Wärmepumpe verriegelt hat. Der Grund dafür muss über die "Meldungshistorie" des Kältekreises ausgelesen werden. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menütaste ca. 4 Sekunden lang zeitgleich gedrückt hältst, anschließend den Menüpunkt "Diagnose" und dann "Kältekreis" auswählst. Dort musst du schauen, welche Meldung zuletzt aufgetreten ist. Gerne kannst du mir davon auch ein Bild, unter Angabe des Links zu diesem Beitrag, an Social-Media@Viessmann.com senden.
Beim Durchlauferhitzer müssen folgende Parameter aktiviert sein:
7900:1 - Freigabe Durchlauferhitzer
7902:1 - Freigabe Durchlauferhitzer zur Raumbeheizung
6015:1 - Freigabe Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung
Ob der Durchlauferhitzer funktioniert, kannst du im Aktorentest prüfen. Du gelangst über die gleiche Tastenkombination dorthin. Anstatt auf den Menüpunkt "Diagnose" gehst du auf "Aktorentest". Dort wählst du als Erstes die Sekundärpumpe an und schaltest diese ein. Jetzt kannst du den Durchlauferhitzer einschalten. Wenn du jetzt nach rechts drückst, gelangst du in die Anlagenübersicht. Dort kannst du in der 2. Spalte von Links die Sekundärvor- und -rücklauftemperatur sehen. Entsteht dort keine Temperaturspreizung, erzeugt der Durchlauferhitzer auch keine Wärme. Sollte dies so sein, wird aller Voraussicht nach der STB des Durchlauferhitzers ausgelöst haben. Dieser muss per Hand entriegelt werden. Anschließend muss überprüft werden, weshalb dieser ausgelöst hat.
Beste Grüße °fl