Blöde Frage.... Wieso ist eine Milliardenfirma wie Viessmann nicht in der Lage, Außentemperaturfühler zu entwickeln, die eins zu eins die Außentemperaturen angeben?
Kannst du präziser werden ?
Ein ATS muss immer zur Regelung passen. Verwendet man bei einer alten Regelung einen neueren Sensor mit einer anderen Charakteristik, gibts logischerweise ein Problem.
Viessmann verwendet zur Erfassung der Außentemperatur einen 10K NTC-Sensor.
Und diese sind Stand der Technik und werden auch im industriellen Bereich zur präzisen Regelung von Prozessen eingesetzt.
Diese Sensoren erfassen sehr genau einen Temperarturbereich von -40 °C bis +125 °C.
In der Heizung wird allerdings nicht der gerade gemessene Temperaturwert verwendet, sondern ein Mittelwert über eine gewisse Zeitspanne, damit es nicht zu Regelsprüngen kommt.
@Moep82 schrieb:Blöde Frage.... Wieso ist eine Milliardenfirma wie Viessmann nicht in der Lage, Außentemperaturfühler zu entwickeln, die eins zu eins die Außentemperaturen angeben?
@Moep82 schrieb:Blöde Frage.... Wieso ist eine Milliardenfirma wie Viessmann nicht in der Lage, Außentemperaturfühler zu entwickeln, die eins zu eins die Außentemperaturen angeben?
Ja aber genau das passiert irgendwie. Neue Wärmepumpe, neue Fühler etc.
Der ist komplett träge, zeigt teilweise die mehrere Grad Unterschied an. Sensorabgleich funktioniert nur bedingt da man ihn dann wann anders wieder zurück stellen kann.... 😔
Mitunter ist auch der Befestigungsplatz des Sensors nicht optimal. Im günstigsten Fall sitzt er Norden und schattig. Und möglichst keine Fenster oder Auslassöffnungen in der Nähe.
Danke dir.
Gerade ist Viessmann für ne Inbetriebnahme da. Der Herr von Viessmann sagte, "ich wünschte ich hätte es nicht gesehen".
Wir haben wohl größere Probleme als den Sensor.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |