abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Anschluss steuerbare Verbrauchseinrichtung nach Montage dieser an einer Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16

Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 wurde 10.2024 eingebaut

Hallo,

bei mir wurde diese Woche eine steuerbare Verbrauchseinrichtung in meinen Zählerschrank eingebaut. Ich habe einen separaten Zähler nur für die Wärmepumpe. Vom Monteur des neuen Zählers habe ich einen Mängelschein bekommen, da ein Elektriker diesen noch anschließen muss. Der Elektriker der mir auch den separaten Zählerschrank installiert hat konnte aber den Anschuss nicht durchführen und will von mir einen Anschlussplan von Viessmann haben. Wo bekomme ich diesen her damit der Elektriker hier keine Fehler macht? Es sieht ja so aus das noch eine Steuerleitung zur Inneneinheit gelegt werden muss. Korrekt und welchen Leitungsquerschnitte sollte diese Leitung haben?

USI_0-1777555414403.png

 

6 ANTWORTEN 6

Das sieht doch jetzt nur nach Klemmleiste aus. Was wurde denn sonst noch eingebaut? Ein Rundsteuerempfänger oder eine Steuerbox? Ein Elektriker sollte damit eigentlich keine Probleme haben. Die Anschlüsse der Vitocal findest du in der Montageanleitung.

VG

Dieser steuerbare Zähler ist bei mir eingebaut worden.

USI_0-1777563073292.png

 

Schau mal im Anhang ab Seite 62, zu Leitungsquerschnitt sollte in der Anleitung auch was zu finden sein.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Ok, du hast tatsächlich ein Smartmeter-Gateway und eine Steuerbox. Der Elektriker muss dir eine Leitung legen und dann muss an der Wärmepumpe auf der Serviceebene die Einstellung Smart Grid geändert werden. 
Er muss auf die Klemmen 143.

VG

IMG_4946.jpeg

Der Elektriker wird Probleme haben die Klemmen 0%, 30%, 60% alle anzuschliessen. VM Smart Grid kann Abschalten = wahrscheinlich 0%, oder Leistungsbegrenzung (das kann man auf 30% oder 60%) konfigurieren. Also wahrscheinlich geht nur 0% und 30% oder 60%.

Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l

Die Klemmen 0/30/60 sind m.E. nur für PV-Anlagen. Die braucht er für die WP nicht: nur die beiden rechten.

VG

Top-Lösungsautoren