Guten Tag,

 

aktuell beschäftige ich mich mit den Einstellungen meiner Wärmepumpe, um deren Stromverbrauch zu senken.

 

meine Ausgangssituation:

- Haus mit zwei Wohneinheiten zu jeweils ca. 80qm mit Fußbodenheizung, Keller ca. 90qm mit normalen Heizkörpern

- dreifach verglaste Fenster, Dachbodendämmung, keine Fassadendämmung

 

Stromverbrauch Wärmepumpe (Vitocal 200) vom letzten Jahr: ca. 9200kwh

Dies kam mir doch etwas viel vor.

 

Ehemalige Einstellung der Heizkurve bei Fußbodenheizung: Neigung 0,8 und Niveau 0,5

ehemalige Einstellung der Heizkurve bei den Heizkörpern im Keller: Neigung 1,0 und Niveau 2,0

 

Nun habe ich durch Einlesen in die Thematik und Anpassung der Durchflussmenge der einzelnen Räume eine Senkung der Heizkurve der Fußbodenheizung auf Neigung 0,6 und Niveau 2,0 erreicht.

 

 

Kann ich grob abschätzen, wie viel Strom ich dadurch spare?

 

Hier noch ein paar zusätzliche Angaben:

Betriebsstunden Verdichter: 10112

Starts Verdichter: 2109

JAZ Heizen: 3,5

JAZ Warmwasser: 3,0

 

Ich würde gerne versuchen, mein System noch etwas effizienter einzustellen. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.

Weitere Angaben zu meinem System kann ich gerne nachliefern, falls diese für Anregungen und Tipps gebraucht werden.

 

Danke

 

2 ANTWORTEN 2

Mahlzeit 

 

  • 1x Warmwasser Funktion: Nutzen Sie die "1x Warmwasser"-Funktion, falls Sie punktuell mehr benötigen, statt den Speicher permanent auf hoher Temperatur zu halten. 

 

  • Heizkörper/Fussbodenheizung: Bei Fußbodenheizung alle Räume "durchheizen" (keine Heizkörper zudrehen), um einen konstanten Durchfluss und effizienten Betrieb zu gewährleisten. 

Erwärmen Sie das Warmwasser in den wärmeren Mittagsstunden (besserer COP der Luft-Wasser-WP) oder passend zu Ihrem Nutzungsverhalten.

 

Gruß Claus-Vito 

Öhm, du hast für eine FBH eine Neigung von 0.8 ? Die wäre vielleicht für Radiatoren ausreichend, für eine FBH ungewöhnlich hoch. Deren Kurve sieht man im Normalfall eher bei 0.3- 0.6.

Oder eure FBH ist mit sehr grossem Abstand verlegt und sollte nur der Temperierung wegen mitlaufen.