abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

200-G Heizkurve einstellen

Bisher habe ich die Heizkurven mit VICARE eingestellt, was jetzt nich mehr möglich ist (schade).

In der VICARE-App kann ich die Heizurven nur bedingt einstellen.

 

Mehr als 40° sind nicht möglich, auch nicht bei -20°.

 

5 ANTWORTEN 5

Vermutlich ist die Vorlauftemperatur auf maximal 40 grad eingestellt

Danke!
Wo kann an das denn einstellen?

Am Gerät in Codierebene 1 Menü Heizkreis und dann Maximale Vorlauftemperatur 

Offenbar bin ich zu blöde?? War im Keller und habe Codierebene 1 gesucht,

 

Als ich etwas ähnliches gefunden habe konnte ich die Vorlauftemperatur nicht über 40° einstellen.
Weil wir 2 Energiekiller haben (Puffer 40Liter und Systemtrennung mit viel zu kleinen Plattenwäremtauscher) kommen nicht aml ansatzweise 40° im Heizkreiverteiler an.

 

Weitere Hilfe ist also dringend erwünscht. 

Du wirst wohl die Service Ebene aufrufen müssen. Das steht normal in der BA.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#