Hallo,
Mit der Umschaltung auf WW läuft die Sekundärpumpe die ersten 120Sek. mit 100% und vermischt unnötig meine Schichtung im Speicher. Dabei ist der Kompressor noch aus.
Nach den 120Sek senkt sie die Drehzahl auf meine 60%, wie ich sie im Parameter 6033 eingestellt habe, dabei läuft auch der Kompressor an.
Wie kann ich die 100% oder die 120Sek nach Umschalten auf WW ändern. 30Sek mit 60% wären toll.
Gruß Heiko
Hallo HeikoB,
eine Änderung ist diesbezüglich nicht möglich. Die Sekundärpumpe läuft immer mit der Drehzahl an, mit der sie zuvor abgeschaltet hat.
Viele Grüße
Flo