Vitotronic 200 KW2, Brenner bei Außentemperaturen unter Frostgrenze sperren, wenn im raum über 10°C

Es wird mit einem Kacheloffen zu 95% die Raumwärme gedeckt, deshalb ist die Vitotronic 200 KW2 auf nur Warmwasser gestell, Sommer und Winter! trotzdem schaltet sich der Brenner bei unterschreitung der Frosttemperatur mitten in der Nacht ein, obwohl an der Regelung 19-21°C Raumtempertur (Vitotrol200) angezeigt werden!

Wie kann man den Frostschutz über den Raumfühler lösen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo tissi42,

 

Über die Codieradressen A3 und A4 kannst du, in der Gruppe Kessel, die Funktion deaktivieren.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo tissi42,

 

Über die Codieradressen A3 und A4 kannst du, in der Gruppe Kessel, die Funktion deaktivieren.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ist dang die Frostschutzfunktion über die Fernbedienung geregelt?
Wie hast du denn aktuell die Frostschutzgrenze eingestellt?

Es würde ja schon ausreichen wenn du die Frostschutzgrenze über die Codieradresse A3 etwas niedriger einstellst und nicht komplett deaktivierst.
Über die Fernbedienung ist kein Frostschutz gegeben.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Umwälzpumpe kann zwar bei vorhandener Vitotrol mit Adresse b5 in Abhängigkeit der Raumtemperatur (des Raums mit der Vitotrol) aus- und eingeschaltet werden, aber das ist eine Sparfunktion und keine Frostschutzfunktion.

 

Der Frostschutz dient v.a. dem Schutz der Heizungsleitungen vor dem Einfrieren. Bei stehender Pumpe genügt eine ausreichend hohe Raumtemperatur nicht, da das Wasser in den Heizungsleitungen nicht bewegt wird und je nach Leitungsführung einfrieren kann – eine einzige besonders exponierte Stelle genügt. Deshalb die Frostschutzgrenze in Codieradresse A3 nur dann niedriger stellen oder ganz deaktivieren, wenn ganz sicher nirgends Heizungsleitungen in ungedämmten Aussenwänden oder durch unbeheizte Räume usw. verlaufen.