Mehr erfahren →Es wird mit einem Kacheloffen zu 95% die Raumwärme gedeckt, deshalb ist die Vitotronic 200 KW2 auf nur Warmwasser gestell, Sommer und Winter! trotzdem schaltet sich der Brenner bei unterschreitung der Frosttemperatur mitten in der Nacht ein, obwohl an der Regelung 19-21°C Raumtempertur (Vitotrol200) angezeigt werden!
Wie kann man den Frostschutz über den Raumfühler lösen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo tissi42,
Über die Codieradressen A3 und A4 kannst du, in der Gruppe Kessel, die Funktion deaktivieren.
Viele Grüße °pa
Hallo tissi42,
Über die Codieradressen A3 und A4 kannst du, in der Gruppe Kessel, die Funktion deaktivieren.
Viele Grüße °pa
Die Umwälzpumpe kann zwar bei vorhandener Vitotrol mit Adresse b5 in Abhängigkeit der Raumtemperatur (des Raums mit der Vitotrol) aus- und eingeschaltet werden, aber das ist eine Sparfunktion und keine Frostschutzfunktion.
Der Frostschutz dient v.a. dem Schutz der Heizungsleitungen vor dem Einfrieren. Bei stehender Pumpe genügt eine ausreichend hohe Raumtemperatur nicht, da das Wasser in den Heizungsleitungen nicht bewegt wird und je nach Leitungsführung einfrieren kann – eine einzige besonders exponierte Stelle genügt. Deshalb die Frostschutzgrenze in Codieradresse A3 nur dann niedriger stellen oder ganz deaktivieren, wenn ganz sicher nirgends Heizungsleitungen in ungedämmten Aussenwänden oder durch unbeheizte Räume usw. verlaufen.