abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Bei Funktion länger warm heizt erst Brauchwasser auf

Hallo, folgendes Regelverhalten an meiner Regelung Vitodens 200W B2HF-25 wurde beobachtet.

 

Aktiviert man an der Fernbedienung oder über die APP "Länger Warm" so wird erst Brauchwasser erwärmt wenn die Brauchwassertemperatur unter der eingestellten Brauchwassertemperatur ist.
Und das obwohl zu der Zeit KEIN Zeitfenster programmiert ist zur Brauchwassererwärmung.

Beispiel:

Brauchwassererwärmung täglich zwischen 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 und 2:00 - 4:00 Uhr.
In der Woche Heizkreis bis 22:00 Uhr an.

Nun möchte man es mal länger Warm haben und aktiviert am Raumthermostat oder in der APP diese Funktion um ca. 22:30 für den entsprechenden Heizkreis. Da man um 18:00 Uhr noch duschen war ist die Brauchwassertemperatur abgesunken.
Und dann wird bei Aktivierung länger warm erst Brauchwasser erwärmt!


1. In der Anleitung zu unserer Anlage (Funktion länger warm) wird das nicht erwähnt.
2. Gibt es auch eine Funktion Brauchwassererwärmung einmalig, (über Kessel und APP einstellbar).

 

Also hier nun die Frage an die Vissmänner und Experten:

Was soll das?

Wir möchten es länger warm haben und nicht Brauchwasser zu NICHT programmierten Zeiten erwärmen.

In einigen Beiträgen hier taucht das auch auf. Eine Lösung für dieses, in unseren Augen, Fehlverhalten gibt es nicht, obwohl Beiträge als gelöst gekennzeichnet wurden. Auch unser Heizungsfachbetrieb konnte da nicht weiterhelfen.

Warum gibt es keine Lösung??

 

Es ist müßig die Funktion "länger warm" über die Anhebung der reduzierten Raumtemperatur zu bewerkstelligen, nur um zu verhindern das Brauchwasser ausserhalb programmierter Zeiten erwärmt wird.

 

In meinen Augen ist da was nicht richtig gedacht worden von den Vissmännern oder kann man mir erklären welcher Sinn dahinter stecken könnte?

 

MFG

44 ANTWORTEN 44

Hi,

 

das ist normal so, denn das "Länger warm" ist der ehemalige "Partybetrieb", den man nur

umbenannt hat. Hier war das auch so. Außerdem ist es korrekt beschrieben, siehe hier auf S. 30:

 

Hinweis
Die Warmwasserbereitung wird während der Funktion „Länger warm“ freigegeben:
Falls die Warmwassertemperatur unterhalb des Warmwasser-Sollwerts liegt, wird zuerst der

Speicher-Wassererwärmer aufgeheizt, danach erfolgt die Beheizung der Räume.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel, das werde ich nochmal nachlesen auf Seite 30 unserer gedruckten Anleitung.

 

Aber warum ist das so? Das ist doch Quatsch, die Warmwasserbereitung zu nicht programmierten Zeiten freizugeben wenn man es länger warm (Heizkreis) haben möchte.

Dadurch verzögert sich ja nur die Funktion länger warm für den entsprechenden Heizkreis, weil erst Brauchwasser erwärmt wird.

 

Eine logische nachvollziebare Erklärung warum die (Vissmann-)Experten das so ersonnen haben wäre mal gut. Eventuell gibt es ja einen plausiblen Grund dafür. Insbesondere da es ja für Brauchwasser noch die Funktion einmale Warmwasserbereitung aktivieren gibt, ist das nicht logisch nachvollziehbar.

 

Eventuell können die Ingenieure das ja mal per Software ändern?

 

 

Ansonsten wäre eine schlüssige und verständliche Erklärung schön. Danke im voraus dafür.

 

MFG

Sie hätten es nicht so nennen sollen. "Partymodus" trifft es eher. Oder Bürokratendeutsch:

"Betriebsphasenverlängerung" 😋

 

 

Hallo Fiedel, egal wie es genannt wird (länger warm, Partymodus, Betriebsphasenverlängerung, etc.) am Raumthermostat und in der APP wird das länger warm für den entsprechenden Heizkreis aktiviert (1 oder 2). Dort ist ja so nicht ersichtlich, daß auch die Brauchwasserversorgung (WW länger warm...?) betroffen ist.

Dies ist auch logisch nicht nachvollziehbar.

Nochmals: Warum soll Brauchwasser erwärmt werden, dann noch außerhalb programmierter Zeiten wenn die Heizkörper länger warm bleiben sollen?

 

Eine logische nachvollziebare Erklärung warum die (Vissmann-)Experten das so ersonnen haben wäre mal gut. Eventuell gibt es ja einen plausiblen Grund dafür. Insbesondere da es ja für Brauchwasser noch die Funktion einmale Warmwasserbereitung aktivieren gibt, ist das nicht logisch nachvollziehbar.

 

Eventuell können die Ingenieure das ja mal per Software ändern?

 

 

Ansonsten wäre eine schlüssige und verständliche Erklärung schön. Danke im voraus dafür.

 

MFG

Hallo an die Customer Care (Vissmann-) Experten,

 

egal wie es genannt wird (länger warm, Partymodus, Betriebsphasenverlängerung, etc.) am Raumthermostat und in der APP wird das länger warm für den entsprechenden Heizkreis aktiviert (1 oder 2). Dort ist ja so nicht ersichtlich, daß auch die Brauchwasserversorgung (WW länger warm...?) betroffen ist.

Dies ist auch logisch nicht nachvollziehbar.

Nochmals: Warum soll Brauchwasser erwärmt werden, dann noch außerhalb programmierter Zeiten wenn die Heizkörper länger warm bleiben sollen?

 

Eine logische nachvollziebare Erklärung warum die (Vissmann-)Experten das so ersonnen haben wäre mal gut. Eventuell gibt es ja einen plausiblen Grund dafür. Insbesondere da es ja für Brauchwasser noch die Funktion einmalige Warmwasserbereitung aktivieren gibt, ist das nicht logisch nachvollziehbar.

 

Eventuell können die Ingenieure das ja mal per Software ändern?

 

 

Ansonsten wäre eine schlüssige und verständliche (Experten-) Erklärung schön. Danke im voraus dafür.

 

MFG

Ingenieure können alles!

 

Auch eine Antwort geben, die evt. nicht gefällt:

 

Der ehemalige Partybetrieb war wohl dazu gedacht den Leuten etwas anzubieten, die von ihren geplanten (eingestellten) Heiz- und Brauchwasserzeiten spontan abweichen wollten.

Und nach der Party / oder während der Party wird halt geduscht. 

 

Das der Partybetrieb nun "Länger warm" heißt, ändert nix an der vermuteten ursprünglichen Intention.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Hallo Guru2, die Erklärungen werden hier ja immer abstruser.
Nun will man uns erzählen, daß das der Partymodus ist und wenn man Party macht dabei, während und /oder danach duscht???

Was sind das für Parties? Orgien?

 

NOCHMALS: Bei unserer neuen Heizung (seit 01/ 2024) heißt das länger warm (Heizkörper, Heizkreise!).
Warum soll Brauchwasser erwärmt werden, dann noch außerhalb programmierter Zeiten wenn die Heizkörper länger warm bleiben sollen?

 

Bei unserer alten Heizung hat man einfach auf Sonne gestellt und dann hat die weiter geheizt. Brauchwasser wurde da nur zu den programmierten Zeiten erwärmt!


Bitte hier keine Erzählungen mehr von eventuell selbst ernannte Experten.

 

MFG

Wende mich hier     "NOCHMALS"    "NUR"     an die     "Vissmann-Experten" .
Bitte keine fadenscheinigen Erklärungen mehr. Wir wissen, das das nicht funktioniert und WW erwärmt wird obwohl man den Heizkreis 1 oder 2 nur auf länger warm schaltet.

Die Frage, die bleibt: Warum oder wieso hat Vissmann das so gemacht und kann Vissmann nicht mal darüber nachdenken das zu ändern?

länger Warm = Nur Heizkreise länger warm
Enmalige WW-Erwärmung = Warmwasser einmalig.
Das wäre logisch!

Hallo an die Customer Care Vissmann-Experten,

 

egal wie es genannt wird (länger warm, Partymodus, Betriebsphasenverlängerung, etc.) am Raumthermostat und in der APP wird das länger warm für den entsprechenden Heizkreis aktiviert (1 oder 2). Dort ist ja so nicht ersichtlich, daß auch die Brauchwasserversorgung (WW länger warm...?) betroffen ist.

Dies ist auch logisch nicht nachvollziehbar.

Nochmals: Warum soll Brauchwasser erwärmt werden, dann noch außerhalb programmierter Zeiten wenn die Heizkörper länger warm bleiben sollen?

 

Eine logische nachvollziebare Erklärung warum die Vissmann-Experten das so ersonnen haben wäre mal gut. Eventuell gibt es ja einen plausiblen Grund dafür. Insbesondere da es ja für Brauchwasser noch die Funktion einmalige Warmwasserbereitung aktivieren gibt, ist das nicht logisch nachvollziehbar.

 

Eventuell können die Ingenieure das ja mal per Software ändern?

 

 

Ansonsten wäre eine schlüssige und verständliche Vissmann-Experten-Erklärung schön. Danke im voraus dafür.

 

 

MFG

OK. Sehe hier, da die Vissmann-Experten nicht geantwortet haben, Sie wohl auch nicht wissen warum bei Aktivierung von länger warm für den Heizkreis das Warmwasser außerhalb der programmierten Zeiten als erstes erwärmt wird.

 

MFG

Weil das immer so ist: Du kommst nach Hause, die Heizung ist aus, du schaltest sie ein - 

dann macht sie zuerst WW. Vermutlich weil das für die Mehrheit eher sinnvoll ist. 

Weil das immer so ist?

Wie ist das denn?

Ist ja wie "Haben wir schon immer so gemacht".

Bitte an die selbst ernannten Experten. Mal nachdenken.

 

NOCHMALS !!!

Das macht keinen Sinn, erst Brauchwasser zu nicht programmierten Zeiten zu erwärmen bevor der Heizkreis mit länger warm los legt.

 

MFG

 

 

 

Das ist nunmal so eingestellt.  Wenn du keine Brauchwassererwärmung zu diesem Zeitpunkt möchtest,musst eben die Raumtemperatur ändern. Was dir aber zu umständlich ist.

Und mal ehrlich:Wie oft kommt das vor ? 

Nun das Thema mit der Raumtemperatur hatten wir auch schon, nicht gelesen?

 

Und das kommt immer dann vor, wenn man seine Anwesenheitszeiten ändern möchte, einmalig. ohne seine ganze Programmierung neu zu gestalten.

Unser alter Kessel war so schlau, da konnte man eine zeitliche Programmänderung einmalig berücksichtigen lassen.

 

Zweites Und:

Natürlich ist das so programiert, was denn sonst? Bedeutet aber nicht, das das logisch ist!

 

Selbsternannte Experten oder Legenden (Legenden wodurch, in was?) scheinen das nicht zu verstehen.

 

ALSO DESHALB DER AUFRUF:

An die Vissmann Experten und nur an die, warum ist das so und ändert das doch mal...

 

Alles andere von den netten Jungs hier bleibt Kaffesatzleserei.

Wo steht geschrieben,dass die Einstellungen logisch sein müssen ? Warmwasser hat bei einer Standard- Heizung die höhere Priorität. 

Und früher gab's gar keine App. Da musste man richtig altmodisch ans Gerät rantreten. Eine entsetzliche Vorstellung.

Im Übrigen haben ich und auch die anderen uns nicht selbst den Titel gegeben. Das ist einfach ein kleines Gimmick der Forensoftware. Im Grunde sagt der Titel nichts über eine bestimmte Qualifikation aus. Es zählt  eher die Aktivität im Forum.

1. Sollten Sie. Das macht eine Bedienung z.B. intuitiv.

 

2. Aber nicht zu "nicht programmierten Zeiten der WW-Erwärmung. Darum geht es nämlich. Bitte vorher einfach mal richtig lesen wäre gut.

 

3. Da gab es auch schon Fernbedienungen, sogar mit Knöpfen, Sonne, Mond und Uhr. Da mußte man sich nicht erst durchs Menü fummeln...

 

4. Ja, der Titel sagt nichts über die Qualifikation aus, ich glaube ich verstehe langsam...

 

Ich Bitte hier nochmals um Antworten und Lösungen nur von Viesmann Experten (Customer Care).

Selbst ernannte (durch die Forensoftware vergebene und durch Hyperaktivität verliehene) Experten mögen sich höflich zurückhalten!

 

Dein Beitrag Frank, ist eigentlich überflüssig. Wenn du richtig gelesen hättest.

 

MFG

Vielleicht hast du die Funktion nicht richtig verstanden?  Die Party- Taste kann auch vor Erreichen der eigentlichen Betriebszeit aktiviert werden. Soll heißen: alle anderen Zeiteinstellungen werden ,,überfahren,,. Dazu zählt auch das WW. Der Party- Modus gilt dann bis zum nächsten Schaltpunkt.

Da ich aber keine Ahnung habe,musst halt warten,bis sich einer der ,,Viessmänner,,aufmacht,. 

 

 

Ah, jetzt kommt die Party-Taste wieder ins Spiel...

hatten wir auch schon. Mal lesen weiter vorne hilft.

 

Nun auch für Sie: An unserer Heizung gibt es keine Party-Taste.

Die Funktion heißt länger warm.

Sie bezieht sich auf Heizkreis 1 oder 2. Je nachdem welcher länger warm bleiben soll. 

Und da macht WW-Erwärmung außerhalb der programmierten Zeiten keinen Sinn.

 

Aber das brauche ich Ihnen ja nicht erklären da Sie das anscheinend nicht kapx verstehen wollen.

Feiern Sie mal Party.

 

MFG

Du hast nicht verstanden. Die Party- Taste wurde nur umbenannt. Bei dir heisst es halt länger heizen. 

Ich habe wohl verstanden. Aber das macht keinen Sinn.

Auch Sie können keine logisch nachvollziebare Antwort darauf geben, warum bei länger warm für HK1 oder HK2 erst WW warm gemacht werden soll.

Stattdessen verhaspeln sie sich in alten Begrifflichkeiten und zaubern den Partymodus wieder aus dem Hut.

Nun alles nette Ausreden nach dem Motto hätte, hätte Fahrradkette...

 

Sie machen ihrem Legendenstatus wirklich alle Ehre.

 

MFG

 

 

 

OK. Sehe hier, da die Viessmann-Experten nicht geantwortet haben, Sie wohl auch nicht wissen warum bei Aktivierung von länger warm für den Heizkreis 1 oder 2 das Warmwasser außerhalb der programmierten Zeiten als erstes erwärmt wird.

 

MFG

Weil das eben so einprogrammiert ist. Mit einem Tastendruck stellst den Normalbetrieb her. Und Normalbetrieb heisst hier eben Heizbetrieb mit Warmwasservorrang. 

   Jaaaa  aber nicht zu "NICHT PROGRAMMIERTEN ZEITEN FÜR WW-ERZEUGUNG".

Das ist nicht logisch.

Oder warum gibt es dann auch noch die Funktion "EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG"?

 

Nun, warum soll sich dazu wohl der Customer Care von Viessmann dazu hier melden? Naaa, warum wohl?

Um eine logische nachvollziehbare Antwort zu geben und um das im Rahmen von Produktupdates eventuell zu ändern.

MFG

 

 

 

 

OK. Sehe hier, da die Viessmann-Experten nicht geantwortet haben, Sie wohl auch nicht wissen warum bei Aktivierung von länger warm für den Heizkreis 1 oder 2 das Warmwasser außerhalb der programmierten Zeiten als erstes erwärmt wird.

 

MFG

Weil bei dieser Funktion auch die programmierten Zeiten keine Rolle spielen.  Ich Stelle mit einem Tastendruck die normale Funktion wieder her.  Die einmalige WW- Bereitung ist dafür gedacht,dass man auch außerhalb seiner programmierten WW- Zeiten trotzdem WW herstellen kann. Es kann ja mal vorkommen,dass man kurz duschen möchte. Deswegen muss ich aber nicht die ganze Heizung hochfahren.

Es liegt schlicht und ergreifend an der Tatsache,dass eine Standardheizung so programmiert ist,dass Warmwasser Vorrang hat. 

Und woher weißt du eigentlich,dass man bei einer Party kein Warmwasser benötigt ?  Vielleicht verschüttet mal wer etwas.?  Hände waschen ? 

Und wie gesagt: wie oft kommt das vor ?