wir haben eine vitola biferral ( 721153910199) bj. 1985. seid geraumer zeit geht sie immer auf stöhrung. anfangs war es in der übergangsfase, mitlerweile kommt es immer nach dem ersten aufheizen vor. wenn die kesseltemperautur auf etwa 30 grad gefallen ist kann ich den endstörknopf drücken und sie heizt bis etwa 60 grad auf. wenn danach eine automatische einschaltung stattfinden soll geht sie nach dem spülvorgang wieder auf störung. der heizungsmonteur weiß auch keinen rat mehr. er hat die düse ausgewechselt und einen automatischen endlüfter fürs öl eingebaut da er meine es liegt an den luftblasen im öl. kann da jemand weiterhelfen?
Bei einer über 30 Jahre (!!) alten Anlage kann alles mögliche defekt sein..........Feuerungsautomat..... Anlaufmoment des Brenners zu schwach......Pumpenkupplung defekt........ Isolationsfehler an der Zündanlage..... Flammenwächter.......Fremdlicht..... Sauggarnituren am Tank........
Um "Fremdfehler" auszuschließen, sollte der Brenner mal testweise über einen Kanister versorgt werden.
Dein Fachmann weiß wie das geht.
Fällt hier der Brenner wieder aus, ist ein Bauteil am Brenner defekt.
Ich würde aber an dieser Stelle die Notbremse ziehen und bei dieser Gelegenheit die gesamte Anlage erneuern.
Üblicherweise ist sowas binnen 1 Tages erledigt.
Andernfalls würde hier eine teure Materialschlacht beginnen, weil man nach und nach Teile auf Verdacht tauscht.