Hallo Gwyn, Danke für die Antwort. Mein Eisspeicher verlangt eine Füllung mit Frostschutz bis -15°C. Befüllt wurde mit Frostschutzmittel bis -16°C auf Ethylenglycol-Basis . Eisspeicher, Energiezaun und Wärmepumpe wurde von Viessmann als Komplett-Paket verkauft Ich hatte die Frage gestellt, weil ich den Verdacht habe, dass einige Parameter meiner Anlage nicht aufeinander abgestimmt sind. Das unabhängige Hydraulik Modul schaltet, gemäß Herstellerangabe, bei Vorlauftemperatur unter -7°C den Eisspeicher dazu. Die Vitocal stoppt aber den Verdichter schon bei Temperaturen unter ca. -5°C mit Hinweis " Soleeintritts-Temperatur zu niedrig." Welcher Wert für die Temperatur hier genau hinterlegt ist, weiß ich leider nicht. Ich habe nur meine Beobachtungen aus der Kältekreisregelung, der Meldungshistorie und der Anlagenübersicht. Dadurch kommt es bei tiefen Außentemperaturen zu sehr kurzen Laufzeiten und der Eisspeicher wird nicht angezapft. Auch wird die Solltemperatur im Pufferspeicher nicht erreicht. Der HB ist an der Sache dran, versucht bei Viessmann die Daten zu bekommen. Das dauert aber anscheinend etwas länger. Irgendwie ist dieses System wohl doch noch Pionierarbeit. Freundliche Grüße, Sirius24