Hallo,
an meiner Vitoladens 300-C beträgt die maximale Vorlauftemperatur etwa 45-50°C.
Damit werden meine Räume nicht ausreichend beheizt
Diese erreiche ich nur mit der maximalen Einstellung der Heizkurve (1,3 & 36K). Kesselsolltemperatur ist dabei fast 100°C!?. Die Heizung stellt jedoch bei einer Kesseltemperatur von 83°C ab.
Wo liegt hier der Fehler?
Pumpe läuft seit ca. 30min hörbar auf voller Leistung.
Seither steigen die Werte leicht. VL-Temp aktuell 44°C.
Die wichtigsten Heizkörper sind auf Stufe 5.
Was ist denn ein normale Wert für die Förderhöhe der Pumpe?
Hier noch ein Bild der Anlage:
http://imgur.com/DIWEqfY
Ich habe heute morgen Wasser am Ventil der Sicherheitsgruppe (Bild unten links) abgelassen und gemessen.
Dort liegen 60°C an, VL-Temperatur 50cm später (Thermometer sind auf dem Bild zu sehen) ist nur 42°C.
Könnte der Engpass an dem geringen Querschnitt der Rohre zwischen der Sicherheitsgruppe der Heizung und der Pumpe liegen?