Darum sollte Ihre Klimaanlage regelmäßig zur Wartung

Eine Klimaanlage extrahiert warme Raumluft, kühlt sie ab und reduziert die Feuchtigkeit, bevor sie in den Raum zurückgeleitet wird. Um sicherzustellen, dass die Klimaanlage einwandfrei funktioniert und ein angenehmes und gesundes Raumklima gewährleis...

klimaanlage-wartung-shutterstock_1308800137-Andrey_Popov-1280x720.jpg.png

Vitovent 300-F Filtersatz

Gerät: Vitovent 300-F (280 m³/h, Herstell-Nr. 7501474)Meine Lüftungsanlage ist letztes Jahr Ende August in Betrieb genommen worden. Im Oktober haben wir den ersten Filtersatz gewechselt. Die kurze Zeit habe ich auf die staubige Bauphase geschoben. Ab...

von
  • 0 Likes
  • 9 Antworten
  • 1814 Ansichten

Vitovent 300-F

Hallo Expertenteam,ein Kunde bekommt von uns eine Vitocal 200--S und ein Vitovent 300-F. Der Kunde will die WP und das Lüftungsgerät von der Ferne bedienen (über Smartphone). Geht das über eine LAN-Schnittstelle oder über Vitoconnect? Welcher Bediene...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 920 Ansichten

Vitovent 300-W Filter

Seit ca 4 Monaten ist unsere Vitovent 300-W in Betrieb. Nun wird zum ersten Mal 'Filter' angezeigt - d.h. also Filter reinigen oder wechseln. Ist dies der übliche Zeitraum nach dem eine Filterreinigung (oder Wechsel) ansteht ? Ist es korrekt, dass zu...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 10071 Ansichten

Laute Wärmepumpe Vitotronic 200, Typ WO1C

Die im Herbst 2015 in unsern Neubau eingebaute Luft-Wärmepumpe mit Lüftungsanlage ist generell sehr laut, was nicht nur im Haus über die Lüftungsauslässe, sondern auch vor dem Haus über die Kellerschächte hörbar ist. Mehrere Stunden am Tag scheppert ...

Vitovent 300-W Nachheizregister

Hallo zusammen, wir haben eine Vitovent 300-WBei Minusgraden (draußen :-)) bläßt die Anlage im Obergeschoss (Haus mit zwei Vollgeschossen, Stein aus Stein) mit 2-14 Grad aus den Deckenauslässen raus. Im EG hingegen bläßt es mit ca. 21 Grad raus. Kein...

  • 0 Likes
  • 12 Antworten
  • 2177 Ansichten

Kontrollierte Wohnraumlüftung Vitovent 300F- Energieverbrauch

Wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung Vitovent 300F in unserem KFW 70 Haus.Leider müssen wir nach 1 Jahr feststellen das die Anlage ca. 1500kWh im Jahr verbraucht. Ist das ein Energieverbrauch der realistisch ist? Außerdem ist die Zuleitung de...

Vitovent 300-W; Gibt es die Styoporformteile als Ersatzteile?

Hallo,ich wollte fragen, ob es die Styroporeinsätze der Vitovent 300-W (Nr. 7373373) als Ersatzteile gibt.Akut brauche ich zwar keinen Ersatz, aber ich habe heute meine tropfende (der Installateur lässt nichts von sich hören) Vitovent einmal geöffnet...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1359 Ansichten

Vitovent 300-F, Feuchte permanent bei 30% ??? (Feuchtefühler)

Hallo zusammen. Wir haben bei unsere Vitovent das Problem, das wir seit Inbetriebnahme vor Weihnachten ständig nur 30% Luftfeuchte im Gerät angezeigt bekommen.Anlagenkonfiguration:- 2 Feuchteführler, Bad EG und Bad OG,- Anlage in der Vitotronic Codie...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 1610 Ansichten

Interne und externe Leckrate des Vitovent 200-D Typ HR B55

Hallo,ich schreibe momentan meine Abschlussarbeit und benötige hierfür Werte für die interne und externe Leckrate des Lüftungsgeräts Viessmann Vitovent 200-D Typ HR B55 gemäß ErP-Produktdatenblatt. Die Planungsanleitung, das dazugehörige Datenblatt, ...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 631 Ansichten

Unterschied HRM A55 und HRM B55

Hallo,ich suche eine KfW (Effizienzhaus 115) komforme dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung für 1 oder 2 Räume (zweimal das gleiche Gerät in unterschiedlichen Räumen des Hauses).Bei meiner Suche bin ich auf die Vitovent 200-D Geräte gestossen.Ich...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1005 Ansichten

Vitovent 300F: Feuchtigkeit im Vorheizregister

Hallo, ich habe meine Vitovent 300F mit der Vitocal 333G im Sommer 2016 eingebaut bekommen. Nun fiel der Vitovent im Januar aus. Eine Kontrolle des Heizungsbauers ergab eine Störung des Vorheizregisters. Auf Grund von Kondensfeuchtigkeit gab es einen...

Trockene Raumluft (Vitovent 300 F)

Hallo.Trockene Raumluft im Winter scheint ja ein bekanntes Problem beim Betrieb von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zu sein.In unserem Neubau (Fertigstellung Sommer 2016) hatten wir im Sommer/Herbst zunächst das Problem, dass die Luftfeuchtigk...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 3370 Ansichten

Zeitprogramm Vitovent 300-F, Auswahl Abschaltbetrieb

Hallo,wir würden gerne unsere Vitovent 300-F über ein Zeitprogramm steuern, dies geht soweit man eine der Betriebsstufen zuordnet einwandfrei. Wir hätten hier nur gerne auch die Möglichkeit den Abschaltbetrieb auszuwählen, dies ist aber derzeit leide...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 1198 Ansichten

Vitovent 200 D Lüfter

Hallo.ich habe nach unserer Renovierung mehrere Vitevent 200 D im Einsatz. Seit gestern ist bei einem der Lüfter keine Regelung auf 0 mehr möglich. Was kann das sein? hat da vielleicht jemand einen tipp? Grüße Christian

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 863 Ansichten

Vitovent 300 W. Wärmerückgewinnung zu niedrig?

Hallo, wir haben in unserem Haus iene Vitovent 300-W mit Wärmerückgewinnung. Ich meine alle Einstellungen richtig gemacht zu haben. Die Anlage wurde auch von Viessmann abgenommen.Umgebung:-Kein externer Vorheizregister-Bypass aus-Temperatur draußen: ...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1266 Ansichten

LWP Reduzierter bzw. Normalbetrieb

Hallo,Leider verstehe ich wie es scheint den Reduzierten und den Normalbetrieb (Zeitprogramm) bei meinerLWP nicht. Als Red.Raumtemperatur Soll hab ich 16 Grad eingestellt und im Normalbetrieb 22 Grad.Wenn die LWP im Reduzierten Betrieb läuft und am I...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 1078 Ansichten

Frostgrenze Enthalpiewärmetauscher für Vitovent 300-f

Hallo,meine Anlage besteht aus einer Vitocal 222-s in Verbindung mit der Vitovent 300-f. Da uns das Raumklima zu trocken war und die Lüftung bei den aktuellen Temperaturen wegen Erreichens der Frostgrenze kaum lief, habe ich den Gegenstrom-Wt gegen e...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1664 Ansichten

Enthalpiewärmetauscher Vitovent 300 (400)

Guten Tag, ich habe eine Vitovent 300 (400m3/h) und das Problem unwahrscheinlich trockenen Raumluft im Winter.1. Bringt der Einbau eines Enthalpiewärmetauscher wirklich die erhoffte Verbesserung ?2. Gibt es für meine Anlage (7373374001229107) einen u...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 1028 Ansichten

Vitovent 300-F Feuchtefühler -> Regelung auf Mindestvolumenstrom?

Bei unsere 300-F haben wir für 2 Bäder jeweils einen Feuchtefühler vorgesehen. Die Anlage soll Reduz. 120m³/h, Normal 170m³/h und Intensiv 220m³/h betrieben werden. Nachdem wird nun die Feuchtefühler in der Vitotronic freigeschaltet haben regelt die ...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 1008 Ansichten

Vitovent 300 zeitprogramm

Hallo,ich habe eine Vitovent 300 (400m3). Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Anlage.Aufgrund von Optimierungen an meiner Wärmepumpe hab ich gemerkt das die Lüftung mein Haus etwas runterkühlt. Sie lief bisher 24h auf "reduziert", Volumenstrom 1...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 1384 Ansichten

Vorheizregister anschließen

HalloIch habe eine Vitovent 300-F (7172812) bei der ein Vorheizregister (7514771) aufgebaut, aber noch nicht angeschlossen ist.Da ich Elektrofachkraft bin wollte ich das Vorheizregister nun auch endlich anschließen. An dem Kabel vom Vorheizregister s...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 2615 Ansichten

Aufstellbedingungen Temperatur Vitovent 300 C

Guten Tag,ich wüßte gerne wie die Aufstellbedingungen betreffend der Umgebungstemperatur für die Vitovent 300 C sind.Darüber kann ich im Datenblatt nichts finden. Da wird es doch sicher Grenzen oben und unten geben.Überhaupt finde ich das Datenblatt ...

Vitovent 300-F Wasser in der Ansaugkammer unterhalb AU Filter

Ok zweiter Versuch Wir hatten gestern zum wiederholten Male Wasser einschl. Eis in der Ansaugkammer unterhalb des AU Filters. Das elektrische Vorheizregister ist installiert und funktioniert, zumindest gibt es keine Störmeldung und das Heizsymbol ein...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1650 Ansichten

Vitovent 300-F Ansaugung gefriert ständig ein

Bei unserer neuen Anlage AWCI-AC 201.A10 mit Vitovent 300-F gefriert aktuell regelmäßig die Aussenluftansaugung der 300-F zu. Bereits bei -2°C und etwas Nebel ist das komplette Insektegitter zur und die Anlage dreht die Drehzahl hoch das man denkt es...

von
  • 1 Likes
  • 5 Antworten
  • 1641 Ansichten

Vitovent 300-W Kondensatwanne/Kondensatablauf undicht?

Ich habe gerade vorhin festgestellt, dass es aus dem Kondenswasserablauf unserer Vitovent 300-W tropft, und das wohl schon seit einiger Zeit, nach den Feuchtigkeitsschäden an den OSB-Platten in unserem Dachboden nach zu urteilen.Beim Einbau vor vier ...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 2482 Ansichten

Technische Daten Vitovent 200-D

Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Masterarbeit analysiere ich derzeit Raumbelüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Mir fehlen zur Vitovent 200-D leider noch einige technische Daten, die ich aus den Produkblättern auch nicht herauslesen kann, um diese...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 800 Ansichten