Hallo,
hier meine nächste Frage:
Ich habe einen Vitocell 360-M (750l) Pufferspeicher (inkl. Solar-Divicon PS10) und einen Vitodens 300-W (11kW) im Keller laufen und auf dem Dach 4 Vitosol 200-F für Warmwasser und Heizungsunterstützung.
Einen Heizkreis mit Mischer und normale (wenn auch große) Heizkörper.
Die Adresse 51 (Codierebene 1, Allgemein) steht auf 0, d.h. Dauerlauf der internen Umwälzpumpe, auch wenn der Brenner nicht läuft (die Temperatur des Pufferspeichers reicht aus).
Muss die interne Pumpe im Vitodens 300-W wirklich zusätzlich zur Umwälzpumpe im Heizkreis laufen, oder kann ich die Adresse 51 auf 2 stellen (Anlage mit Heizwasserpufferspeicher, interne Pumpe läuft nur bei Brennerbetrieb).
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Viele Grüße
raka
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ich hatte die Steuerung offen. Nochmal mache ich das aber nicht - viele Kabel...
http://www.pic-upload.de/view-26533179/heizung_01.jpg.html
Falls das die richtigen Anschlüsse sind, wo die Fühler dazu sind ist ein Rätsel, das ich mit der Dämmung nicht lösen kann.
Hallo gte1978,
bei Adresse 51:1 Einstellung geht der Brenner auch nicht an, obwohl der Speicher irgendwann eigentlich zu kühl ist - genauso wie bei 51:2 . Ich habe es wieder so lange laufen lassen, bis die Vorlauftemperatur 9°C unter dem Soll war. Dann habe ich auf 51:0 umgestellt und nachdem die interne Pumpe dann angelaufen ist, ging auch gleich der Brenner an.
Irgendwie scheint der Sensor, der dem Brenner den Impuls geben soll, wenn die Vorlauftemperatur zu kühl wird, falsch zu sitzen.
Kann ich da selbst was tun, oder muss mein Fachbetrieb ran.
Der wird mich aber auslachen und sagen das es doch geht, wenn ich die Einstellung 51:0 lasse....
Gruß
raka
Die Pufferisolierung öffnen überlasse ich im Notfall dann doch lieber dem Fachmann. Auf bringe ich die bestimmt, aber wieder zu wird das Problem... um ein wenig Strom zu sparen würde ich da die Isolierung riskieren... nee, lieber nicht.
Kann man die Temperatur dieses Fühlers in der Diagnose irgendwo einzeln abrufen, nur um zu schauen, ob sich da überhaupt was ändert.
Oder muss ich irgendwo in der Codierung erst mal angeben, dass es diesen Sensor gibt?
Eigentlich dachte ich ja, der Brenner geht an, wenn die Ist-Vorlauftemperatur x-Grad unter der Soll-Vorlauftemperatur ist, da sollte es doch, nach meinem Verständnis, grad egal sein, wo und was dieser Fühler im Puffer misst... Wenn 51:2 eingestellt ist geht der Puffer ja immer vor. Wenn das nicht mehr ausreicht (Ist-Vorlauftemperatur fällt zu stark ab) wird der Brenner angefordert.
Aber das wäre ja wohl viel zu einfach, oder?
Die Adresse 52 steht tatsächlich auf 1.
Die gemeins. Vorlauf T. steht schon wieder auf 46. Die habe ich aber noch nie niedriger gesehen.
9F habe ich jetzt mal auf 0 gestellt.
Momentan ist die Außentemperatur aber noch rel. hoch (12°C) und im Puffer ist noch Wärme (gestern gabs doch tatsächlich länger Sonne). D.h. ich muss warten bis die Vorlauf-Isttemperatur unter die Vorlauf-Solltemperatur fällt. Bei 9F auf 0 müsste dann ja ziemlich schnell der Brenner starten, oder ist da noch eine andere Einstellung die da reinfunkt?
Jetzt hab ich den Brenner verpasst....er war an!
Gerade habe ich bemerkt, dass der Brenner wohl kurz an war. Zumindest ist die Kesseltemperatur bei 51° und ca. 1 m³ Gas verbraucht. Aber die interne Pumpe ist schon wieder aus. Leider, sonst könnte man die 51°C Kesseltemperatur ja auch noch nutzen.
Zumindest ist es das erste mal, dass der Brenner an ging. Die Adresse 51 steht zur Zeit auf 1.
Die anscheinend recht kurze Brennerlaufzeit ist ja aber auch nicht gerade gut. Ich müsste es jetzt nur noch schaffen mit 9F und einer etwas längeren Nachlaufzeit der internen Pumpe das optimale raus zu holen.
Bei den rel. hohen Außentemperaturen ist das natürlich jetzt nicht optimal zum Testen.
Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich glaube auf dem richtigen Weg zu sein!
Danke gte1978!
Gibt es eine Adresse für die Nachlaufzeit der internen Pumpe, nachdem der Brenner wieder aus ist?
Hallo gte1978,
nur eine kurze Rückmeldung zu meinem Problem.
Nach Deiner tollen Hilfe gestern Abend bin ich ja jetzt überzeugt, dass die Einstellungen stimmen.
Leider hat sich am Verhalten aber nichts geändert.
Ich hatte das Zeitprogramm so eingestellt, dass heute früh ab 5 Uhr geheizt werden sollte.
Als um kurz vor 6 Uhr die Heizkörper recht kühl waren bin ich in den Keller und habe die Temperaturen und den Brennerstatus abgelesen.
Die "gemeins. Vorlauf T." stand auf 51°C die "gemeins. Anford. T." auf 44°C. Für den Heizkreis war das Vorlauf-Soll bei 44°C und das Vorlauf-Ist nur bei 35°C. Der Brenner war aus, der Mischer offen (reg. Betrieb) und das drei Wege-Ventil auf "Heizen".
Ich denke jetzt ist es eindeutig, dass was mit dem Thermoelement "gemeins. Vorlauf T." nicht stimmen kann.
Wenn angeblich "gemeins. Vorlauf T." bei 51°C liegt, müsste die Ist-Vorlauftemperatur im Heizkreis deutlich über den 35°C liegen. Das Rohr von der Heizungsunterstützung in den Vorlauf hatte auch definitiv keine 50°C.
Auch der eingeschränkte Temperaturbereich, in dem sich die Anzeige "gemeins. Vorlauf T." nur bewegt deutet darauf hin, dass (falls das Teil funktioniert) hier eher im Bereich der WW-Bereitung gemessen wird. Evtl. ist der Fühler beim Dämmen des Speichers aus der Hülse gerutscht und durch Zug auf dem Kabel hängt er jetzt irgendwo unter der Dämmung im oberen Pufferspeicherbereich.
Ich werde die nächsten Tage noch ein bisschen Statistik machen und falls sich das so verfestigt, nach Ostern unseren Fachbetrieb ansprechen, falls sich hier niemand von Viessmann meldet und erklärt, dass das ein grundsätzliches Problem mit der Steuerung sein könnte.
Wenn ich die gewünschte Raumtemperatur so hoch schraube, dass "gemeins. Anforderung T." größer als die wohl falsch angezeigte "gemeins. Vorlauf T." ist, startet der Brenner.
Ist der Brenner mal an, heizt er brav weiter, und erreicht die vorgegebene Soll-Vorlauftemperatur im Heizkreis. Da greift dann wohl nicht mehr die offensichtlich falsch angezeigte "gemeins. Vorlauf T.".
Jetzt hat sich wohl meine ursprüngliche Frage geändert von "interne Pumpe läuft nicht" in "gemeins. Vorlauf T. wird nicht richtig angezeigt"... aber dafür braucht es ja jetzt kein neues Thema, oder?
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, für Deine professionelle Hilfe.
Ich melde mich wieder, wenn ich schlauer bin.
Grüße
raka
Ich habe mir gerade mal die Montageanleitung meines Vitocell 360-M angeschaut. Dort ist beschrieben, dass der Thermometerfühler und Speichertemperatursensor nach der Montage der Wärmedämmung montiert werden, also von Außen zugänglich sein sollten. Kann man die dann nicht auch einfach wieder ausbauen?
Die beiden sitzen ja laut Montageanleitung auf dem gleichen Träger zusammen, aber außen am Pufferthermometer wird eine ganz andere Temperatur als die gemeins. Vorlauf Temp. in der Diagnose angezeigt. Da muss ich heute Abend gleich nochmal schauen. Evtl. kann mir jemand sagen, ob es einen Trick gibt die Fühler wieder raus zu holen?