Hallo queenofdarkness,
wenn die Anlage ohne Außentemperatursensor betrieben wird, benötigst du auf jeden Fall eine Fernbedienung. Ohne Fernbedienung hat die Anlage überhaut keine Regelgröße, nach der geheizt werden kann. Das würde dann auch erklären, warum die Heizkreispumpe durchgehend läuft.
Über die Codieradresse F6 und F7 kannst du einstellen, wie sich die Pumpe im "Abschaltbetrieb" oder in der Betriebsart "nur Warmwasser" verhalten soll. Das gilt allerdings nur für eine Regelung mit angehobener Betriebsweise.
Beste Grüße °pa