abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wo kann ich bei Vitodens 333-F die Kessel-Soll-Temperatur einstellen?

Hallo Vissmann-Team,

wir haben eine Vitodens 333-F Typ FS3B.
Unser Problem: Der Brenner schaltet sich nicht mehr ein.
Keine Fehlermeldung.
Betrieb auf Heizen und Warmwasser.
Genug Wasser ist im System.

Wenn ich das Service-Menü öffne, finde ich die Info, dass die Kesseltemperatur Soll bei 5 °C eingestellt ist.
Der Ist-Wert befindet sich aktuell bei 19 °C.

Wo kann ich die Kesseltemperatur einstellen und welcher Wert sollte dort stehen?

Viele Grüße
ich friere.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sojung,
bitte lies in der Diagnose (OK+Menü ca. 5 Sek. drücken) noch einmal alle Soll- und Istwerte aus und stelle uns diese zur Verfügung.
Läuft die Anlage im Prüfmodus durch?
Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Diese Werte für Soll Tempertur aktualisiert die Regelung.

Wenn bei dir  der Soll Wert auf 5° steht, besteht seitens der Regelung keine Wärmeforderung.

 

Funktioniert Warmwasser?

 

Frag mal einige Fühlerwerte ab: Was wird bei Außentemperatur angezeigt?   Oder bei Warmwassertemperatur?

Außentemperatur 10 °C
Kesseltemperatur 37 °C
Warmwasser ist 25 °C
Zur Zeit kommt warmes Wasser aus der Leitung. Ich gehe davon aus, dass es der Speicherbehälter liefert.

Raumtemp. Soll 28 °C
Raumtemp. abgesenkt 19 °C

Habe vorhin den Telekom-Trick versucht und den Netzstecker gezogen. Danach ist die Heizung normal hochgefahren und hat auch kurz den Brenner gezündet. Die Kesseltemperatur ist dann auf 60 °C hochgegangen. Ich bin 30 Minuten später wieder gucken gegangen um zu sehen, ob nach dem Erhitzen des Warmwasserspeichers auch der Heizkreis freigeschaltet wurde, da war der Brenner wieder aus.

 

Da wird wohl wieder eine Regelung defekt sein.
Hallo sojung,
bitte lies in der Diagnose (OK+Menü ca. 5 Sek. drücken) noch einmal alle Soll- und Istwerte aus und stelle uns diese zur Verfügung.
Läuft die Anlage im Prüfmodus durch?
Beste Grüße °sr
Vielen Dank für die Antworten,

mein Heizungsbauer war dann heute Morgen direkt da und hat das defekte Bedienpanel als Fehlerquelle lokalisiert. Wir können diesen Tread nunmehr schließen
Hallo sojung,

danke für die Info. Kann ich aktuell nicht nachvollziehen, aber du kannst uns ja auf dem Laufenden halten, falls sich wieder Auffälligkeiten zeigen sollten.

Beste Grüße °sr

Danke für das Update!

Hattest Du eine Fehlermeldung B1 (Schlechter Kontakt am Bedienpanel, oder Bedienpanel defekt?)

In welcher Preisklasse lag die Reparatur?

Top-Lösungsautoren