An einer Vitodens 333-F wird genau seit dem 22.02.2022 die Soll Temperatur des Kessels immer falsch auf exakt 5°C gesetzt. 1) Was kann ich unternehmen, damit die Software wieder eine plausiblen Sollwert setzt? Soweit ich die Hardware geprüft habe (siehe unten) ist die Hardware in Ordnung und es liegt lediglich ein Softwareproblem vor. 2) Wie kann ich die Heizung provisorisch in Betrieb halten, damit das Gebäude nicht auskühlt? Die Estrichtheizkurve würde funktionieren, jedoch ist die Temperatur an den ersten Tagen zu gering und erst bei Tag 5 würde es helfen. Kann ich das Datum austricksen? Bisher versucht: Ausschalten, warten, Einschalten. Keine Auswirkung Prüfbetrieb: Alles normal Manuell den Brenner auf Grundlast setzen: Funktioniert Heizkurve anpassen: Keine Auswirkung auf den Soll Wert. Konstant auf Soll=5 °C Estrichheizkurve 5: Sollwert steigt langsam entsprechend der Kurve. Brenner geht an, wenn Ist < Soll Soweit alles OK. Reduktion auf reinen WW Betrieb: Wassertemperatur Ist=16°C Soll=42°C. Brenner bleibt jedoch aus. Daten: Vitodens 333-F B3BT 17 kW, Baujahr 2015 Herstell-Nr: 7560885502880109 Betriebsmodus: 1 Heizkreis + Warmwasserbereitung Außentemperaturfühler NTC: Außentemperatur tatsächlich=10 °C Widerstand plausibel. Steuerung zeigt an: 10 °C Fehlercodes: 2021-12-21 B1, Panelkontakt. Anschließend nicht wieder aufgetaucht. Panel funktioniert einwandfrei. Parameter 38:0, also keine Fehler der Brennersteuerung registriert.