abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wasseraustritt Flammkörperdichtung

Guten Tag,

wir haben eine Vitodens 200; 7144152201091102 WB2; Eingebaut 2002,

 

2013 begannen die Fehler: Nachdem der Kaminkehrer eine Störung festgestellt hatte, lokalisierte der Heizungsmonteur einen Gasdruckabfall. Die Stadtwerke wechselten den Gasdruckregler. Danach lief die Anlage wieder fehlerfrei.

Anfang 2014 traten wieder Fehler mit dem Gasdruck auf. Der Monteur reinigte die Anlage und wechselte unter anderem die Flammkörperdichtung und die Stadtwerke wieder den Gasdruckregler.

Anfang Dezember 2014 hatten wir Wasser im Heizungsraum. Durch die ausgewechselte Dichtung tropfte Wasser.

Notdienst und wieder Auswechslung des Dichtungsringes. Der neue Dichtungsring hatte nur wenige Stunden gehalten. Da die Heizung läuft, haben wir den Notdienst nicht noch einmal bemüht, da Weihnachten war. Jetzt helfen wir uns mit Wassereimern.

Frage:

  1. Da der Kondenswasser Ablauf in Ordnung ist, stellt sich mir die Frage, weshalb sich das Wasser noch einen „Notausgang“ sucht. Die 6 Innenkantschrauben sind laut Monteur fest (Mit einer Schraube gab es aber mal Probleme?!).
  2. Weiterhin stelle ich fest, dass die Anlage in sehr kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Der Gasvergauch liegt über dem Durchschnitt, laut Stadtwerke.
  3. Die Heizungsfirma ist erst ab dem 12. Januar wieder –außer dem Notdienst- erreichbar. Gibt es einen Werkskundendienst, der die Anlage überprüfen kann?

 

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Salge

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Franky schrieb:
Ob ein Wärmetauscher zugesetzt ist, sieht man auch nicht unbedingt. Hier kann es aber helfen, indem man bei ausgebautem Brenner mal eine Tasse Wasser reinschüttet. Das Wasser darf sich nicht stauen, sondern muss sofort zwischen den Windungen verschwinden.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Es gibt einen Werkskundendienst. Dieser muss aber von der Installateurfirma angefordert werden.
Dass das Kondenswasser vorn ausläuft, deutet auf einen möglicherweisen verzogenen Wärmetauscher oder Brennergrundplatte hin. Durch das kurze Takten wird vermutlich auch mehr an Kondensat ,,produziert,, gleichzeitig steigt der Gasverbrauch. Auch könnte der Wärmetauscher zugesetzt sein.Zwischen den einzelnen Windungen muss ein kleines , dünnes Blech passen, damit das Kondensat ungehindert abfliessen kann.
Das häufigeTakten liegt möglicherweise am Kondensat oder eben an der ungenügenden Dichtung. Kann man an der Brennerdichtung irgendwo fühlen, dass Abgase austreten ? Wie sehen die Abgaswerte überhaupt aus ?

Hallo Franky,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Abgase treten nicht aus und die vom Monteur gemessenen Werte waren in Ordnung. Der Wärmetauscher sah zumindest nicht "zugesetzt" aus. Ich werde wohl noch einmal die Sanitärfirma bemühen müssen, damit der Werkskundendienst kommt.
Gruß DS
Ob ein Wärmetauscher zugesetzt ist, sieht man auch nicht unbedingt. Hier kann es aber helfen, indem man bei ausgebautem Brenner mal eine Tasse Wasser reinschüttet. Das Wasser darf sich nicht stauen, sondern muss sofort zwischen den Windungen verschwinden.

Franky schrieb:
Ob ein Wärmetauscher zugesetzt ist, sieht man auch nicht unbedingt. Hier kann es aber helfen, indem man bei ausgebautem Brenner mal eine Tasse Wasser reinschüttet. Das Wasser darf sich nicht stauen, sondern muss sofort zwischen den Windungen verschwinden.

 

Guten Tag,
mittlerweile war der Werkskundendienst da. Er hat als Fehler einen Haarriss im Wärmetauscher festgestellt.
Eine Reparatur ist nicht möglich. Also Austausch des Wärmetauschers oder (nach nur 12 Jahren!!!!) eine komplett neue Anlage.
DS
Top-Lösungsautoren