abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

HVitodens 333 bringt fehler C5 pumpe schon getauscht ,Habe jetzt mal das bus kabel ab gemacht und di

Hallo !! Vitodens 333 pumpe bringt fehler C5 pumpe schon getauscht

Habe jetzt mal das bus kabel ab gemacht und die Codieradresse 30 auf null gestellt kommt fehler CE

13 ANTWORTEN 13

CE heisst Kommunikationsfehler mit externer Erweiterung. Nun die Frage, ob welche verbaut sind ?

 

 

zirkulationspumpe ,die läuft aber ohne probleme buss pumpe läuft nur auf volle kraft regelt nicht runter

wenn ich sie wieder drannmache kommt fehler c5

Kannst die Erweiterung mal testhalber deaktivieren ?

Und natürlich die Codierung wieder zurückstellen.

wenn ich die busspumpe mit der steuerung verbinde kommt fehler C5

ja wie

Die H2 einfach mal abziehen. Die Regelung zuvor abschalten.

habe Erweiterung mal testhalber deaktiviert mal sehen was sie morgen macht
danke !

Habe
die erweiterung mal ba gemacht kommt weiterhin fehler C5

Dann dürfte der Bus auf der Platine einen Defekt aufweisen. Die Pumpe ist ja bereits ersetzt und da wäre es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie erneut defekt ist.

Hallo blacksamuel,

unter Umständen wird die Meldung an deiner Anlage auch durch die interne Erweiterung H1 ausgelöst. Sollte der Fehler C5 nicht mehr auftauchen, wenn diese testweise abgeklemmt wurde, wird sie wohl defekt sein.

Beste Grüße °fl

Hallo!
H1 ist auch neu immernoch fehler C5
mfg

Hallo blacksamuel,

wie hoch ist denn die BUS-Spannung, welche an der Pumpe ankommt?

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren