Hallo Community, vor ein paar Tagen hatte ich Störung 06 angezeigt bekommen, so dass Gasheizung Vitopend 100 (HN: 7147564100217106) nicht startete. Vor einigen Jahren ca. 6 hatte ich den Druckschalter schon getauscht und auch die Platine LGM 27 vor ca.5 Jahren. Ich hatte die Schläuche geprüft und einen neuen Druckschalter eingebaut. Nun lässt sich die Anlage einschalten, heizt auf die eingestellte Temperatur vor und nach dem Ausschalten der Brenner kommt die Störung 0A. Und so muss ich jedes Mal reseten, damit die Heizung für einen Vorgang gestartet wird. Kann diese Störung eventuell von einer verschmutztrn Blende am LAS-Adapter kommen. Präzise an den beiden Anschlüssen P1 und vor allem P2, an denen der Druckschalter angeschlossen wird? Für euer Feedback wäre ich euch sehr dankbar. Zur Zeit ist es sehr kalt und die Heizung läuft nicht einwandfrei.
... Mehr anzeigen