Hallo zusammen, 

habe folgendes Problem
mein Warmwasser ist auf Soll 60° eingestellt
Isttemp. ist aber nur meistens 40-50. 
an meiner Steuerung sind 2 Heizkreise 
HK1 müsste Brenner und HK2 der Mischer sein 
welche Betriebsart müssen die Heizkreise sein?
stehen aktuell beide auf Heizung+Warmwasser. Ist das richtig?
ansonsten würde ich glaube meine Solaranlage verdächtigen. 
Dort kommt immer wieder der Fehler  Delta T Überwachung... 
kann man dann quittieren und kommt nach ein paar tagen wieder

2 ANTWORTEN 2

Dann musst du die Solaranalge überprüfen lassen.

-Luft im System?

-Pumpe defekt?

 

So lange die Sonne scheint senkt der Solar Regler den WW Sollwert auf 40 Grad.

Wenn die Solaranlage  aber nicht funktioniert, wird das Wasser eben dann nicht wärmer als 40 Grad

 

VG 

Laut meinem Opa verliert das System diese Flüssigkeit in der Solaranlage, der Heizungsbauer und wir finden leider nicht das Lag, mein Heizungsbauer kommt aber bald nochmal... ich hoffe der bekommt das in den Griff

aber die Betriebsarten der Heizkreise passen? 

ich hatte glaub mal einen von nur warm wasser auf warmwasser+Heizung gestellt im Winter 