Hallo zusammen,

 

ist es sinnvoller der max. gewünschte VL-Temperatur „hart“ über das Servicemenü der Vitodens 300 vorzugeben, oder diese ausschließlich über die Einstellung der Heizkurve zu regeln?

 

Hat eine „harte“ Vorgabe Einfluss auf die Erwärmung des Warmwasserspeichers (Vitocell 200)?

 

Danke für eure Hilfe. 
Christian 

1 ANTWORT 1

Ich antworte mir mal selbst, ggf. ist es für jemand anderen noch sinnvoll. 

Ich habe mit den HB die VLT auf 55 Grad begrenzt und die Heizkurve dementsprechend angepasst. 
Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Temperatur des WW-Speichers. 
Dieser wird nach wie vor mit 70 Grad „bedient“.