Es handelt such um eine Vitocrossal 300 im recht schlecht gedämmten Mehrfamilienhaus. Ich habe die "Erweitere Sparfunktion gedampfte Außentemperatur" aktiviert (Codierung 1, A6, 13 Grad) und stelle fest, dass die Anlage erst am frühen Nachmittag die Heizkreispumpe abschaltet, obwohl die Außentemperatur schon etwa ab 9-10 Uhr über dem Schwellwert liegt. Abends dagegen schaltet sie vor der Nachtabsenkung gar nicht mehr ein, obwohl die Außentemperatur das mehrere Stunden "hergeben" würde was für die Mitbewohner unangenehm ist, die tagsüber außer Haus sind. In der Dokumentation zu A6 wird eine Zeitkonstante erwähnt und ich würde gerne wissen, ob ich mit Codierebene 2, 90 diese Beeinflussen kann (Ich vermute, letztere hat noch größeren Einfluss, da sie die Ermittlung der Vorlauftemperatur ganz allgemein beeinflusst. Aber auch das wäre bei unserem nicht gut gedämmten Haus ein kleinerer Wert vermutlich nicht schlecht).