Hallo,
woran kann es liegen, dass die VL Temperatur nicht den laut Heizkurve eingestellten Wert erreicht?
Soll VL Temperatur bei 3Grad Außentemperatur 54Grad
Ist VL Temperatur aktuell seit etwa 1Stunde bei ca 40Grad.
Gruss Marc
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi, danke für die Antwort aber mit den beiden Informationen kann ich leider nichts anfangen.
Aktueller Stand:
Die Heizung bringt wieder die vorgegebenen VL Temperaturen.
Volumenstrom war wohl zu niedrig <=200l/h bei Pumpenleistung 85%.
Pumpenleistung jetzt auf 100% und der Volumenstrom liegt jetzt bei ca. 250l/h
Hallo,
Kann sein das die gedämpfte Außentemperatur noch mit rein spielt oder zu lang eingestellt ist.
Grüße
Hi, danke für die Antwort aber mit den beiden Informationen kann ich leider nichts anfangen.
Aktueller Stand:
Die Heizung bringt wieder die vorgegebenen VL Temperaturen.
Volumenstrom war wohl zu niedrig <=200l/h bei Pumpenleistung 85%.
Pumpenleistung jetzt auf 100% und der Volumenstrom liegt jetzt bei ca. 250l/h