Könnte das Netzteil oder die Sicherungen F1/F2 sein.
Bitte mal die interne Spannungsversorgung überprüfen:
Klemmen X10.4 / X10.3 = 15V AC
Klemmen X10.2 / X10.1 = 24V AC
Grüße °pa