Bei der Brennersteuerung Vitodens-300W tritt in unregelmäßigen Abständen die Störung 28 auf.
Dieses heißt: "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage"-
In diesem Fall hat sich der Code 52:0 auf Codier-Ebene 2 automatisch von 0 auf 1 gestellt. Stellt man
wieder den Wert 52:0 ein, verschwindet der Fehler wieder. Jedoch kommt er nach einiger Zeit wieder.
Häufigkeit: stark schwankend: (manchmal Monate gar kein Problem, dann aber auch mal 20 mal am Tag)
Manchmal stellt sich der Codierwert auch allein zurück auf 52:0 zurück. . Dann verschwindet die
Störung auch wieder.
Das Verhalten tritt seit Anlagen-Erstellung auf unf konnte bisher nicht abschließend gelöst werden.
Die Anlage hat zwei Heizkreise:
- Heizkreis 1: Heizkörper
- Heizkreis 2: Fussbodenheizung: mit Mischer, Pumpe, Vorlauf-Temperatur-Sensor
NB: Ferner gibt es eine TrinkWasser-Erwärmung über einen Speicher, der auch über eine Solar-Anlage (separat gesteuert über vitosol-300) erwärmt wird.
Brenner Vitodens 300W-WB3D (Einbau 2010)
- Vorlauftemperatur-Sensor (Klemme X3.4/X3.5) ist frei
- KM-Bus (145) ist mit Mischer-Modul 7301063 verbunden
Mischer-Modul 7301063
- Vorlauf-Tempeartur-Sensor ist an Mischer-Klemme 2 angeschlossen
- Drehschalter S1 steht auf Position 2
- KM-Bus (145) ist mit Vitodens 300-W Regelung verbunden
NB: Vorlauf-Temperatur-Sensor wurde auch schon mal ohne Verbesserung gewechselt.
Codierung (Code-Ebene 2):
00: 6
52:0 (stellt sich immer wieder automatisch auf 1.)
Frage:
Worin liegt die Ursache für dieses instabile Verhalten und wie kann man es abstellen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo strohgaeu7,
das ist ein wirklich merkwürdiges Verhalten von deiner Anlage. Du kannst den Vorschlag von @Kundendienst einmal ausprobieren und einen Masterreset der Regelung durchführen. Am besten machst du das aber nur, wenn du weißt was du anschließend auch alles wieder einstellen musst. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dies von deinem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Sollte das alles nichts bringen, kann auch ein Defekt der Regelung nicht ausgeschlossen werden.
Beste Grüße °fl
Hallo strohgaeu7,
das ist ein wirklich merkwürdiges Verhalten von deiner Anlage. Du kannst den Vorschlag von @Kundendienst einmal ausprobieren und einen Masterreset der Regelung durchführen. Am besten machst du das aber nur, wenn du weißt was du anschließend auch alles wieder einstellen musst. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dies von deinem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Sollte das alles nichts bringen, kann auch ein Defekt der Regelung nicht ausgeschlossen werden.
Beste Grüße °fl
Hallo,
meine Vitodens 200 zeigt das gleiche Verhalten (auch zwei Heizkreisläufe). Wie wurde der Fehler letztlich behoben?
Hallo!
Ich habe dieses Jahr einen neuen Vitodens 200-W (B2HB-26, CE-0085CN0050) eingebaut bekommen (Kernsanierung). Die Störung tritt in unregelmäßigen Abständen auf, mal in kurzen Abständen über den Tag, mal auch viele Stunden ohne Störung. Immer ist die Codierung wieder auf 52:1 zurückgesprungen und ich stelle auf 52:0 zurück.
Vielen Dank!
chelwig