Bei der Brennersteuerung Vitodens-300W tritt in unregelmäßigen Abständen die Störung 28 auf. Dieses heißt: "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage"- In diesem Fall hat sich der Code 52:0 auf Codier-Ebene 2 automatisch von 0 auf 1 gestellt. Stellt man wieder den Wert 52:0 ein, verschwindet der Fehler wieder. Jedoch kommt er nach einiger Zeit wieder. Häufigkeit: stark schwankend: (manchmal Monate gar kein Problem, dann aber auch mal 20 mal am Tag) Manchmal stellt sich der Codierwert auch allein zurück auf 52:0 zurück. . Dann verschwindet die Störung auch wieder. Das Verhalten tritt seit Anlagen-Erstellung auf unf konnte bisher nicht abschließend gelöst werden. Die Anlage hat zwei Heizkreise: - Heizkreis 1: Heizkörper - Heizkreis 2: Fussbodenheizung: mit Mischer, Pumpe, Vorlauf-Temperatur-Sensor NB: Ferner gibt es eine TrinkWasser-Erwärmung über einen Speicher, der auch über eine Solar-Anlage (separat gesteuert über vitosol-300) erwärmt wird. Brenner Vitodens 300W-WB3D (Einbau 2010) - Vorlauftemperatur-Sensor (Klemme X3.4/X3.5) ist frei - KM-Bus (145) ist mit Mischer-Modul 7301063 verbunden Mischer-Modul 7301063 - Vorlauf-Tempeartur-Sensor ist an Mischer-Klemme 2 angeschlossen - Drehschalter S1 steht auf Position 2 - KM-Bus (145) ist mit Vitodens 300-W Regelung verbunden NB: Vorlauf-Temperatur-Sensor wurde auch schon mal ohne Verbesserung gewechselt. Codierung (Code-Ebene 2): 00: 6 52:0 (stellt sich immer wieder automatisch auf 1.) Frage: Worin liegt die Ursache für dieses instabile Verhalten und wie kann man es abstellen?