Hallo,

 

unser Vitodens 300 heizt aktuell nur Brauchwasser, obwohl sie Warmwasser- und Heizungsbetrieb anzeigt. Eine Fehlermeldung steht nicht an und Service wurde gerade durchgeführt. Der Heizungsvorlauf bleibt durchgehend kalt und Vorlauftemperatur steigt nur zur Wassererwärmung, obwohl Heizbedarf besteht. Erhöhungen der Soll-Temperatur oder Heizkurve bringen keine Veränderung.

 

Haben Sie einen Tipp, was zu tun ist?

4 ANTWORTEN 4

Das Umschaltventil dürfte hängen oder defekt sein. Da wirst zu deinem Heizungsfritzen gehen müssen.
Was passiert, wenn du den Schornsteinfegermodus aktivierst ?

Im Schornsteinfegermodus fährt das Ventil hörbar und die Vorlauftemperatur steigt. Ich habe anschließend aufgrund der Uhrzeit noch mal über Partybetrieb gestartet und jetzt läuft sie normal.

Schon mal vielen Dank!

Wird die WW-Bereitung wirklich beendet oder bleibt das Gerät darin hängen?

Wenn das Gerät mal wieder nicht heizen will, stelle die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig, schalte das Gerät kurz aus und wieder ein. Wenn danach der Heizbetrieb normal beginnt, lasse den Speicher auf Verkalkung überprüfen.

Wenn du Glück hast, hat es nur ein bissel gehangen.
Wie alt sind die Komponenten und welche Wasserhärte habt ihr ?