abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 => Heizkreispumpe Wilo VIDHU/70 BUS ersetzen => Codierung anpassen

Heizkreispumpe Wilo VIDHU/70 BUS ersetzen

Bei unser "alte Dame" Vitodens 300 WB3 (7329242900774105) streikt die drehzahlgeregelte HK-Pumpe.

Aktuell ist eine Wilo VIDHU/70 BUS verbaut. Ich vermute, dass der Kondensator nach 25 Jahren seinen Dienst quittiert hat.Wenn ich die mittlere Messingschraube löse, tritt Heizwasser aus - hier liegt vermutlich auch ein Defekt vor...

 

Letztes Jahr konnte ich einen nahezu baugleichen Organspender über E-Bay erwerben. 

Hierin ist eine Wilo VIHU/6BUS/70 BUS verbaut. Sowohl Bauart als auch Stechverbindungen scheinen auf den ersten Blick gleich zu sein. Die Pumpe scheint auf jeden Fall um einiges neuer und funktionstüchtig zu sein.

Die Kenngrößen differieren jedoch:

VIDHU/70 BUS        => 720 U/min. - 1500 U/Min. - 2.700 U/Min. bei einer Leistung von 46W - 65W - 115W

VIHU/6BUS/70 BUS => 600 U/min. - 1600 U/Min. - 2.200 U/Min. bei einer Leistung von 33W - 62W - 93W

 

Nun zu meinen Fragen:

Kann ich meine bestehende HK-Pumpe (VIDHU/70 BUS) durch die neue Pumpe (VIHU/6BUS/70 BUS) ersetzten?

 

Wo kann/muss ich die Anlage abschiebern, bevor ich die Pumpe austausche?

 

Muss ich die Anlage neu codieren?

Bei der bisherigen Pumpe (700 - 2.700 U/Min.) entsprach bei der Codierung (1-100) ein Einzelschritt ca. 20 U/min. Dann müsste doch bei dem Drehzahlbereich der neuen Pumpe (600-2.200 U/min.) ein Einzelschritt ca. 16 U/min.

Aktuell sind bei mir die Standardeinstellung vom Auslieferungszustand codiert. Andere Werte liegen mir leider nicht vor, da sich letztes Jahr die Steuerplatine und damit auch das Gedächnis der Anlage verabschiedet hat. Die Ersatzplatine habe ich überwiegend - zumindest da wo ich mir nicht sicher war - mit den Grundeinstellungen vom Ausleiferungszustand belegt...

Aktuell ist die Anlage wie folgt codiert:

006:001 => HK-Pumpendrehzahl im reduz. Betrieb entspricht der Codierung 044

044:020 => Mindestrehzahl ca. 1.100

045:065 => Höchstdrehzahl ca. 7.750

046:045 => Drehzahl im red. Betrieb ca. 1.200

Dann müsste ich nach meinem Verständnis die Codierung der neuen HK-Pumpe wie folgt anpassen:

044:032 => Mindestrehzahl ca. 1.100

045:072 => Höchstdrehzahl ca. 7.750

046:038 => Drehzahl im red. Betrieb ca. 1.200

 

Ich bedanke mich schon im Voraus für jeden hilfreichen Hinweis.

 

Schöne Grüße aus Konstanz

 

Dietmar

0 ANTWORTEN 0